断路器脱扣特性曲线的解读方法是什么?

如题所述

前半部分是热脱扣,对应的就是过载,过载就是一个热积累的过程,过载倍数不大的时候就是要有段时间才脱扣的,I方t为常量,所以I越小脱扣越慢,反之越快;后半部分(就是10-14In后的部分)是磁脱扣,对应为短路,这时候是磁脱扣器动作,动作数度要快很多。

脱扣特性一般是指断路器在满足一定条件下,所表现的的时间和电流的动作特性。主要和断路器的规格、外界安装环境、温度;试验的电流大小、时间有关系。

断路器脱扣特性的具体试验这里要分5种:

试验a 测试的断路器型式为 B,C,D 试验电流为 额定电流的1.13倍 记为1.13 ㏑ 起始状态为 冷态 (术语“冷态”指在基准校准温度下,实验前不带负载。) 断路器脱扣时间 t 的要求是 t ≤ 1h (对㏑≤63A)。

t ≤ 2h (对㏑>63A) 在这个规定时间内要求不脱扣 。

试验b 测试的断路器型式为 B,C,D 试验电流为 额定电流的1.45倍 记为1.45 ㏑ 起始状态为 紧接着试验a 的试验进行 断路器脱扣时间 t 的要求是 t ≤ 1h (对㏑≤63A) (电流在5s内稳定的增加)。

t ≤ 2h (对㏑>63A) 在这个规定时间内要求脱扣 。(试验a 与试验b 我们合称为 断路器标准测试)。

试验c 测试的断路器型式为 B,C,D 试验电流为 额定电流的2.55倍 记为2.55㏑ 起始状态为 冷态 断路器脱扣时间 t 的要求是 1s<t ≤60s (对㏑≤32A)1s32A) 在这个规定时间内要求脱扣 。(这个试验我们一般称为等效试验)

试验d 测试的断路器型式为B;C;D;试验电流分别为额定电流的3倍 5倍 10倍 记为3㏑ 5㏑ 10㏑ 起始状态为 冷态 断路器脱扣时间 t 的要求是 t ≤0.1s 在这个规定时间内要求不脱扣 (通过闭合辅助开关接通电流)(这个试验我们一般称为瞬时低倍电流试验)。

试验e 测试的断路器型式为B;C;D;试验电流分别为额定电流的5倍 10倍 20倍 记为 5㏑ 10㏑ 20㏑起始状态为 冷态 断路器脱扣时间 t 的要求是 t ≤0.1s 在这个规定时间内要求脱扣 (通过闭合辅助开关接通电流)(这个试验我们一般称为瞬时高倍电流试验)。

注1:温度和安装条件的不同时会影响断路器的脱扣特性,比如安装在一个特定的外壳内,或者再一个外壳内组装几个断路器等。

注2:周围温度与基准值不同时(周围温度不超过+40℃,并且在24小时内的平均温度不超过+35℃。)制造厂应提供关于脱扣特性变化额资料。

当具有多个保护极的断路器从冷态开始,仅在一个保护极上通以下电流的负载时:

对带两个保护极的二极断路器,为1.1倍约定脱扣电流;

对三极和四极断路器,为1.2倍约定脱扣电流。

除了基准温度外,周围温度在-5℃ ~+40℃ 范围内变化时,不应对断路器的脱扣特性产生不符合要求的影响。