SVG与SVC无功补偿原理区别有哪些?

如题所述

MCR-SVC.磁控电抗器是磁阀式可控电抗器的简称(即MCR)。磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,实现电抗值的连续可调.
TCR-SVC.通过对可控硅导通时间进行控制,控制角为α,电流基波分量随控制角α的增大而减小,控制角α可在0°~90°范围内变化
SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿系统所需无功功率。SVG又称为静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator, 简称STATCOM)。
SVG的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-09
1、SVG/SVC定义
SVG是英文Static Var Generator的缩写,意思是静止无功发生器;SVC是英文Static Var Compensator的缩写,是无功补偿器的意思
2、SVG和SVC的区别
1)SVG
它可分为电压型和电流型两种,其既可提供滞后的无功功率,又可提供超前的无功功率。简单地说,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现功率无功补偿的目的。
2)SVC
它是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(FC)配合使用的静止无功补偿装置(FC+TCR)和TCR与机械投切电容器(MSC)配合使用的装置。
第2个回答  2018-03-09
止无功补偿器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,SVC是用于无功补偿
典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和
电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,分为晶
闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶闸管投切电容器
(Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及这两者的混合装置(TCR+TSC)、
TCR与固定电容器(Fixed Capacitor)配合使用的静止无功补偿装置(FC + TCR)
和TCR与机械投切电容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的
装置(TCR+MSC)。
为静止无功发生器(Static Var Generator——SVG)。它既可提供滞后的无功功
率,又可提供超前的无功功率。SVG分为电压型和电流型两种,图3给出了SVG装置
电路的基本结构图。简单地说,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗
器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,
或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电
流,实现动态无功补偿的目的。
第3个回答  2018-03-09
SVG是动态的,响应速度快,SRC是静态的,主要依靠的还是电容和电抗本身的性质
相似回答