55问答网
所有问题
断路器的额定电压是120V,用在了380V的电路中,电流没有超标,但是电压超标了会有什么后果???
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-30
可能刚开始通电没什么反应,时间一长直接击穿短路,后果会很严重
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8Qe8RQIc4LcIL8IQ8Q.html
其他回答
第1个回答 2018-12-30
如果断路器额定电压标为120,那么一定不要用在380V电网中,因为380V电网中任意两相电压峰峰值为600V,而且断路器在断开时候有个高压电弧,如果超过器件耐压值容易使得器件损坏失效。器件选择一定要严格按照额定电压电流去选择,如果要超出,也尽量控制在额定值1.3倍以内。
第2个回答 2018-12-30
我国的断路器额定电压120V非常罕见的,但是如果用在380V的电网中,只要绝缘耐压值达到450V以上,电流在安全范围内,就不会有什么后果,就像你用三个单相的空开,拼成三相的空开一样
相似回答
要做个
断路器,电压
范围
120V
-150
V,
超过范围外围
电路
不工作,交流电220V通过...
答:
呵呵 简单的,用个电压继电器即可。不过监测电压较粗,精度不高。复杂的
,用电压
检测器控制,此类产品极多
,但是
好像没有专门给你用的,要改装。疑惑:220V整流以后
,电压
一定超过150V,你的后面
的电路
永远不会有电的
,断路器
不会供电给他!
三相
电
电压
范围是多少
答:
我国
三相电压
标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说
三相380V,
那是指线
电压,
其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别
是120V
/60H...
三相
继电保护测试仪操作注意事项
有
哪些?
答:
装置配有专用自还原CF卡,避免因为非法关机,删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据,请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
电动机励磁控制柜有哪些配置
答:
母线电压信号由同步电动机启动柜内电压互感器将额定为100
V的电压
信号送入控制器内部,控制器内部通过取样电阻送入高精度电压传感器,传感器将电压信号变换成小电流信号后再经过调理送入中央处理器。定子电压信号测量范围最大为
120V,
极限输入为150V,输入阻抗为 ** KΩ。由于存在PT变比的问题,所以须在调节器参数设定中...
地盘临时110V供电是否需要漏电
断路器
保护
答:
根据COP交流电50V以下为安全
电压,
不需要接地,你既对地电压55V,已经超过咗安全电压,所以需要安装漏电断路器保护(ELCB / RCD)
, 使用
RCD TESTERS 检测漏电
断路器的
跳脱时间、电流感度以及不动作电流可能不能操作,因为电阻设定系俾220
V用,
你需要用其他方法来测试,奇怪,中国香港地盘临时供电110V??? ...
大家正在搜
定子电路所加的什么叫额定电压
断路器额定电压指什么
断路器的额定电流是指
断路器额定电压怎么看
断路器的额定电流
断路器的额定工作电压
断路器额定电流定义
高压断路器额定电压
断路器额定电流等级
相关问题
稳压器里面安装的断路器只要好用只要电压位于额定值电流方面无论...
这个断路器额定电压380V,可以用在220V的线路里吗?
断路器上面什么符号表示的是额定电流,什么符号表示的是额定电压
额定电压为十千伏的三相油断路器,用在六千伏的系统时,其开断容...
380V电压可以接在100A 220V的断路器上吗?
速求:24V电路中2A,用什么样断路器,本人愚顿,在网络上找...
电路中短路的话就没有电压是怎么回事?
380V的电路 在断电之后没有电压却为什么能测到电流?