组态王与模拟PLCSIM通信,无法通过组态王控制PLC

PLCSIM设置为stop时能正常通信,组态王既能更改I0.0状态也能读取,RUN时组态王无法更改I0.0状态只能读取。组态王数据设置为:I/0离散型 I0.0 读写 开始状态关。这是怎么回事啊。

可能:
1.点表错了,你的PLCSIM

I0.0,但是组态王的点没有对应上。有个映射表看看是不是映射错了。
2.SIMATIC.NET
没有设置好,一般来数数据链路是这样的
:PLC
/
PLCSIM
------->
SIMATIC.NET
------->
OPC\DDE协议
------>上位机
(组态王/intouch/Wincc/iFix)。反之一样。
3.我认为是你的组态王某些设置不对,要不是通迅设置不对,要不是点没有对应上。