住宅小区用电总量计算.

我预申请小区用量.一是施工期间用电量,二是将来小区用电总量.小区规模:建筑面积28万平方米.商业面积3万平方米.请各位帮忙解答.

点击 http://zhidao.baidu.com/question/453625803.html 参考。
或者根据
《小区用电变压器容量的计算和选择》

变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;
是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,
那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,
比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。
但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。
还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也 ≈ 951KVA。
按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,
如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。
10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算;
我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
小区规划用电容量可以这样估算:
1、居民住宅:按建筑面积,每平方米约60W(高层),根据住宅档次、地域不同略有差别;
2、商业建筑:按建筑面积,每平方米100W,根据商业性质不同略有差别(如大型餐饮业,可以做到每平米120W)。
施工用电估算:
主要根据同时施工的建筑数量、主要设备(如钢筋对焊机、塔吊、混凝土输送泵等)来估算,一般经验是,每个单独施工使用的用电点总箱计算负荷约一二百KW,电流规格400A(或以下)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-08-29
住宅每户6~8KW,商业10~12KW/100平方
第3个回答  2020-12-17

建筑电气设计实操-175.住宅小区柴油发电机容量计算

相似回答