请问塔吊基础是和地下室筏板基础一起浇筑吗,另外请问塔吊基础有什么特别的要求吗

如题所述

是的,特别要求只要钢筋不断开且螺杆的预埋长度达到要求就可以。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。

而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。 筏板基础施工,混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。

使用前,应检查各金属结构部件和外观情况完好,空载运转时声音正常,重载试验制动可靠,各安全限位和保护装置齐全完好,动作灵敏可靠,方可作业。

操作各控制器时,应依次逐步操作,严禁越挡操作。在变换运转方向时,应将操作手柄归零,待电机停止转动后再换向操作,力求平稳,严禁急开急停。

扩展资料:

浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其问歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2 h应按施工缝处理。

在施工作业面上浇筑混凝土时应布料均衡。应对模板和支架进行观察和维护,发生异常情况应及时处理。混凝土浇筑应采取措施避免造成模板内钢筋、预埋件及其定位件移位。

参考资料来源:百度百科--浇筑

参考资料来源:百度百科--筏板基础

参考资料来源:百度百科--塔吊

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-03
是的,这个塔吊基础是和地下室基础底板一起浇捣了,且塔吊基础上面标高和基础底板上面标高相同。
当塔吊基础和基础底板一起浇捣时,只要钢筋不断开 且 螺杆的预埋长度达到要求就可以,不用再考虑塔吊基础大小(和底板加起来,肯定比任何一个独立的塔吊基础要大)。
一般情况下,这样设置塔吊是不够合理的,其不合理性主要体现在以下几条:
1、塔吊安装太晚:基础底板、地下室等部位的水平面积和工作量都很大,所以其水平运输和垂直运输的量很大,施工的时候还没有塔吊,使得人工费用和汽车吊费用大量增加,并影响工期(这塔吊要等到基础底板混凝土达到相当的强度后才能开始安装,安装好后要有专门的部门检测合格后才能使用,也就是说从基础浇捣完成到塔吊使用最快也得差不多一个月的时间;这个塔吊,不但基础底板用不了,后续一个月内(慢一点底层地下室顶板完成,快一点底板以上的二层完成)的施工也用不了塔吊);
2、安装困难或成本大:塔吊基础在基坑内(底板内),一般情况下安装塔吊时的汽车吊和运输车无法到达边上,安装时需要超大的汽车吊;
3、安装塔吊时影响施工:塔吊安装时需要整个基坑(塔吊臂范围内)停工。
一般情况下,这个塔吊基础应设置在基础底板以下,并在基础底板钢筋绑扎施工前完成安装和检测。追问