1、新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧姆。
2、运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。
3、潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值不低于500欧姆。
4、携带式电气设备或手持式电动工具的绝缘电险不应低于2兆欧姆。
5、控制线路的绝缘电阻值不应低于1兆欧姆。潮湿环境下、可降低为0.5兆欧。
6、架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低干300兆欧。
7、高压线路和设备的绝缘电阻值一般不低亍1000兆欧。
8、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧。
9、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值不应低于出厂时的百分之70、运行中可适当降低。


征能ES3025E绝缘电阻测试仪(5000V)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

0.5兆欧

测量电气设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简单的辅助方法,在现场一般采用手摇式兆欧表来测量绝缘电阻。由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。用所测的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘击穿和严重热老化等缺陷,因此测量电气设备绝缘电阻是电气检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。但传统的测试方法存在下述缺陷: 

一、对大容量试品,测试时间长 

用兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻,由于直流电压作用于绝缘介质后,在其中流过的电导电流有一个稳定过程,此过程取决于时间常数t=RC(R为试品等值电阻,C为试品等值电容),因此加压时间越长,电导电流越趋于稳定 ,则测得电阻值越准确。对一般试品,加压1min后,吸收过程已基本完成,但对大容量试品(如电力电缆、大型变压器、并联电容器),由于试品大多由复合介质组成,极化过程在1min内不能完成,所以应测量10min的绝缘电阻值;另外,DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定,对较大容量的电力设备应进行极化指数测试,极化指数的定义是“在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。”在设备的测试中,测试人员大多都有体会,恒速摇动兆欧表10min是极难做到的。 来源:输配电设备网 

二、测量精度差 

用兆欧表测试电气设备时,因试品不是纯粹的电阻,所以不会遵循欧姆定律,即用不同电压等级的兆欧表,测同样的电气设备,测出的阻值是不相同的。如用2500V兆欧表测得电气设备的绝缘电阻为5000ΜΩ,再用5000V兆欧表测试时,也许阻值将为3000ΜΩ。显然,绝缘电阻不是一个常数,是不能用欧姆定律来换算的,另外,在进行测试时,由于其输出电压会随手柄转速的变化而变化,对电容性试品,当转速高时,输出电压也高,该电压对被试品充电,当电压低时,被试品向兆欧表充电,导致表针摆动,影响准确读数。 

从上可知,普通兆欧表不能适用于大型变压器、并联电容器、电力电缆及避雷器计数器的测试项目,因此,上述设备必须采用测量范围广,充电能力强的绝缘电阻表,目前,我局在测试现场采用DMH2550型电动式绝缘电阻表 ,因其具备下述优点,从而取代传统手摇式兆欧表的试验方。

本回答被网友采纳