西门子PLC与PC机连接时,通讯故障,点击刷新搜索不到PLC怎么回事???

这条线在其他电脑上是可以用的,所以排除了通讯线问题,帮我看看设置哪有问题,高手帮帮忙 电脑系统W7,通讯用过USB转R458的转换模块和西门子200的专用线,都不行求解???????

不要选,搜索所有波特率,然后在刷新,另外上面的地址应该与系统块的保持一致,另外把PLC开关打到STOP状态。追问

是这样的么???

追答

是的

追问

但是还是连接不上啊

追答

你用的是什么通信线,有可能是通信线的问题,PLC是RS-485的串口,和电脑通信要有转换器,RS- 485转换成RS-232才能通信,也有可能是通信线的问题。

追问

我使用的R-8561 USB转458通讯,其他同事使用可以我的不行

追答

如果改了可能不能通信,如果要改的话打00然后默认就行,如果还是改不了,那就重装软件就行了。

追问

这个地址我没有改过啊?????

追答

哪就可能软件有问题,重装软件吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-02
电脑没有安装链接线驱动,
第2个回答  2018-07-07
老哥你电脑端口有问题吧
第3个回答  2018-12-30
老铁还在不,我也遇到同样问题,你是怎么解决的?
第4个回答  2014-05-14
电脑上你那根线插的USB口也是COM5 吗?追问

追答

你用的什么线连的?

相似回答