西门子smart 700怎么显示小数位
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-21
æ两ç§æ¹æ³å¯ä»¥å®ç° 1.使ç¨ç¬¦å·IOå å ææ¬å表çæ¹æ³ 2.使ç¨ä¸¤ä¸ªææ¬åï¼éå æ¾ç½®ï¼ç¶åç¨åéæ§å¶ææ¬åçæ¾ç¤ºéèã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8ILGL4GLIFL4GI4QLF.html
相似回答
smart700
和smart PLC通讯,触摸屏上想做一个带一
位小数
的输入IO域,作...
答:
触摸屏带
小数
必须定义是 REAL型。但定时器PT值是INT 类型,所以在PLC里做类型转换程序:REAL--先乘10(时基100ms)--ROUND指令--DI_I指令--得到INT类型时间
plc
西门子
s7-200
smart
中 vd存储器可以存小数并且
显示小数
吗?
答:
VD可以存储
小数
在你的例子中,VD1000对应40001/40002
西门子smart
PLC与电磁流量计进行485通讯读取瞬时流量和累计流量,怎 ...
答:
1、首先没有带小数的十六进制数。2、带
小数点
的数值在PLC里是单精度浮点数或双精度浮点数,比如像2.3 3、浮点数可以直接
显示
在触摸屏上,只要把触摸屏上数值显示设置为对应的单/双精度浮点数格式就可以了。希望可以帮到你
西门子smart
的vw里的367
怎么
除以10变成36.7?
答:
先把VW转换成双整数,也就是I_DI指令 然后再把双整转换成实数(也叫浮点),也就是DI_R 然后就可以用浮点运算指令了,也就是DIV_R指令,被除数在上,除数在下 需要注意的是:在浮点运算时即使数字10不包含
小数位
,书写的时候也必须带上小数位,也就是必须写成10.0,其实就是告诉程序这是个浮点...
西门子
200
SMART
模拟量输出4到20毫安电流信号,这段程序
怎么
编写,请问...
答:
S7-1200和
SMART
200模拟量一样0-20ma对应0-27648 你要是用的4-20ma的传感器0-3ma不用对应数字量所以减去0-3ma的数字量 对应的就是4-20ma对应数字量5530-27648 4ma是个
小数点
取整5530