三菱PLC FX3U 的M8340和M8348有什么区别,我知道一个是脉冲输出监控,一个是定位指令驱动中

但是我总觉得这两个一样的啊,可以换着用????是不是这样的。。。。

两个是有区别的:

当A条件成立Y0输出一定数量的脉冲,不成立时输出停止。

当A条件成立Y0输出脉冲时,M8340和M8348都为1,

当A条件成立脉冲发送完毕后,M8340为0,M8348为1,

当A条件不成立,不管脉冲发送是否完毕,M8340为0,M8348为0。

 

M8340监控的是Y0的脉冲输出,有脉冲输出为1,没有脉冲输出为0。

M8348监控的是Y0的定位输出的驱动条件,只要条件成立就为1,条件不成立为0。

 

说明书中讲解的还是比较明白的,使用时区别对待。

感觉好请采纳!采纳也是一种美德哦!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-28
M8340和M8348的作用是不同的,不能换用。

比如对于定位指令DRVA/DRVI,若指令的输入逻辑条件为ON,则M8348为ON,反之为OFF。所以M8348代表着指令驱动状态。
若M8348由OFF变为为ON,脉冲开始输出,M8340为ON。在脉冲数未完成之前,若M8348变为OFF,M8340也变为OFF。即在脉冲数输出结束之前,M8348与M8340的状态变化是一样的。
但是,若M8348一直为ON的时间长过脉冲数输出完成的时间,则即使M8348仍为ON,但M8340由于无脉冲输出而变为OFF。这时M8348与M8340的状态是不一样的。
第2个回答  2013-10-28
这个两个是有区别的 M8340监控的是Y0的脉冲输出,有脉冲输出时为1,没有脉冲输出时为0。
M8348监控的是Y0的输出驱动条件,只要条件成立就为1,条件不成立为0。
这两个M只要你把加减速时间拉长一点 不同之处立刻显现。