三菱电梯LEHY系列检修下行抱闸完全张开主机不转是什么原因?

如题所述

转矩补偿不够。原因有多种,如果新梯出现这种状况,则为调试时没有调好;如果老梯出现这种状况,则为平衡系数被改变了。
这有一份关于启动舒适感调整的方法,望参考:

三菱LEHY-Ⅱ调试说明---称重装置的调整

A、空载 NL写入
1)电梯位于井道中部,且空载
2)将 P1 板上SET1→“6”,SET0→“2”
3)将 P1 板上的“ SW1”按到“↓”侧,7 段码显示当前值并闪烁,写完后自动退出SET模式,7 段码进入MON 模式
4)将 P1 板上MON1→“0”,MON0→“D”,向上按SW2开关,7 段码显示空载数据,确认空载写入成功
※ 确认电梯位于井道中部的方法:
将 P1 板上MON1→“0”,MON0→“1”,电梯手动运行,当显示变化为“0”到“-0”时,表示电梯轿厢电梯位于井道中部。

B、半载BL写入
1) 电梯位于井道中部,且半载
2) 将P1 板上SET1→“6”,SET0→“3”
3) 将P1 板上的“ SW1”按到“↓”侧,7 段码显示当前值并闪烁,写完后自动退出SET模式,7 段码进入MON 模式
4) 将P1 板上SET1→“0”,SET0→“8”
5)将P1 板上MON1→“0”,MON0→“D”,向上按SW2 开关,7 段码显示半载数据,确认半载写入成功
6)将P1 板上MON1→“1”,MON0→“0”
7)按动P1 板上的RST开关,将空载和半载数据存如ROM中。

C、不平衡负载写入
1)电梯位于底层,且空载
2)自动运行模式,把DCB/FMS拔到FMS位置,然后放开,楼层显示开始闪烁
3)关门,电梯会自动从底层向顶层运行,到达顶层后,楼层显示停止闪烁

D、超载动作点微调
1)自动运行模式,110%负载
2)调节开关WGHO,直到29W 被激活,轿门保持开启,超载蜂鸣器响

E、负载称重装置微调
1)若启动时,轿厢有上提拉的感觉,则把开关WGHG 向“F”方向旋转,
2)若启动时,轿厢有下沉降的感觉,则把开关WGHG 向“0”方向旋转
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
有两种可能:
1、检查一下主机旁边的接线盒内到抱闸的跨接线是否松脱,如果松了,就会造成一边抱闸不通电,导致抱闸打不开。
2、检查一下抱闸的动板与定板之间的工作气隙,正常的工作气隙应该在0.3-0.5之间,如果气隙太小,也会导致抱闸打不开。