请问在11系平法中 现浇板支座负筋的计算工公式相关问题

1、端支座的负筋的计算公式=伸入板内净长+板厚-2*保护层+梁端锚固长度支座宽-保护层+15d 这个公式是否正确?
2、端支座及中间支座负筋的标注长度是否是从自支座中心线开始?
3、梁端锚固长度有的计算公式为la,是否正确?
4、起步距离是为50还是板筋间距/2?

1、端支座的负筋的计算公式=伸入板内净长+板厚-2*保护层+梁端锚固长度支座宽-保护层+15d 这个公式是错误的,正确的计算式=伸入板内净长+梁的内边至外侧梁角筋内边长度+15d;
2、端支座负筋的标注长度从梁外侧角筋内边开始标注;中间支座负筋自支座中心线开始;
3、梁端锚固长度有的计算公式为la,是错误的;
4、起步距离为板筋间距/2。追问

问题1、伸入板内的的弯折长度是多少?
问题2、是在图集中哪页?

追答

1、伸入板内的90度弯折长度为12d;
2、见11G101-155页。

追问

在图集38页板支座上部非贯通筋自支座中心线向跨内伸出长度,注写在线段的下方位置。这个怎么理解呢?你说的55页是具体那句话,我不明白啊

追答

在图集38页板支座上部非贯通筋自支座中心线向跨内伸出长度,注写在线段的下方位置,本页4个图分别以例题形式已经解释得很清楚了,但其钢筋末端均需弯钩。

追问

我只是想问你说的 端支座负筋的标注长度从梁外侧角筋内边开始标注 这句话在图集多少页。但是在图集第38页不是说从支座中心线开始的。或者是说标注长度起始位置是哪,依据图集多少页。

追答

见图集第92页。

追问

我想问你看我的问题没?92页没有我想要的答案。