  短路会跳闸的,其他漏电保护器跳闸的原因:
  1,安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2,漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3,漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
  4,负载或线路漏电、短路
  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
  首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
  5,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
  总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-13
  这要看你用的漏电保护器的构造和功能了。一般的漏电保护器只是安置了检测漏电电流和由此而离合的联动装置,所以,电路短路时,是不能即时跳闸的;有的漏电保护开关的体积取得大一点里面除了装置了检测漏电电流以外,在通断装置上也装有双金属片或电磁线圈组成的联动装置,电路漏电时可以跳闸,当短路或超过额定电流通过时也可以跳闸。所以你如果买一个这样的漏电保护开关,你就只装它就可以了。(空气开关就是后面说的装置)。不过,这种两用的漏电保护开关现在不容易买到。
  (又称漏电空开,漏电断路器)其实有两个功能:漏保(漏电跳闸)、过载保护(过载跳闸)。短路是严重过载,当然也跳闸。
家庭装一个漏电保护器是没问题的,不过隔个吧月就要去按下试验按钮试验一下,漏电保护器是否失灵(按试验按钮跳闸为好的,否则漏保失灵得换新)。
第2个回答  2012-05-30
早期的微型漏电开关是没有过载及短路断开功能的,目前已有带短路保护的微型漏电开关,但一般使用的大部分仍是仅带漏电保护的。漏电保护开关动作原理是这样的:线路正常供电时电流是从火线流出从零线流回达到平衡。当用电设备有漏电时,就不是所有的电流均流回电源了,有一部分电流经过接地线流到地中,使得电源流出与流回的电流不平衡,因此产生的这个丢失的电流就是漏电电流,技术上称为剩余电流,当达到漏电开关的漏电电流动作值时,开关就跳开,以保护人身安全。家用漏电电流一般使用15毫安的,额定电流大的开关一般使用30毫安的。还有再大的有100毫安的。
第3个回答  2009-04-08
第4个回答  2012-05-30
首先要搞明白一点,漏电开关和漏电断路器的区别,如果是早期的漏电开关是没有过载及短路断开功能的,只有DZ47LE类型的漏电断路器才具备短路保护的,当短路时候开关里面电磁线圈产生磁力拉动脱口机构促使开关断开,这个时间视开关质量的。