新发电机并网发电前要做什么试验

如题所述

A/B级、C/D级状态检修及试验项目
1. 发电机定子直线段绕组紧固情况检查;
2. 发电机定子端部绕组紧固情况检查;
3. 检查发电机定子端部绕组、连接线、接头的绝缘;
4. 检查定子铁心及定子机座;
5. 定子绕组水路正、反冲洗;
6. 检查发电机转子装配;
7. 检测轴承、轴密封及端盖装配;
8. 检查导向叶片座;
9. 检查自动电压调节器;
10. 检修无刷励磁机或集电环装置;
11. 检查出线套管及电流互感器;
12. 测温元件检查;
13. 发电机转子做气密试验;
14. 发电机修后气密试验;
15. 发电机定子绕组及出线作水压及流量试验;
16. 发电机做标准电气维护试验,如下:
1 绝缘电阻的测量:
1.1、 电阻测温元件绝缘电阻的测量,试验电压为250伏,结果不小于5兆欧;
1.2、 转子绕组绝缘电阻的测量,试验电压为500伏、10分钟,试验标准为10∽50兆欧(为了安全,投运前不要做大于400伏的交流电气试验);
1.3、定子绕组绝缘电阻的测量,试验电压为2500伏、1分钟,试验标准大于500兆欧;极化指数不应小于2.0
1.4 、轴承绝缘(瞬时)、密封支座、中间环绝缘用500伏试验电压,结果不小于100兆欧
1.5、 端部铁心及轴瓦热电偶绝缘测量,用500伏试验电压,结果不小于100兆欧
1.6 、励磁机电枢绝缘测量,用500伏试验电压,结果不小于100兆欧
2 发电机耐压试验:
2.1、定子绕组手包绝缘表面电位测量,试验电压为直流20千伏,此项试验用以检查定子端部主要是引线接头、端部接头、隔相接头及过渡引线并联块的绝缘状态,结果应不大于500伏;
2.2、直流耐压试验,试验电压为直流50千伏(安装时做直流60千伏),此试验在安装转子之后,交流耐压之前做,先用2500伏专用绝缘电阻测试仪,测得
①绕组与汇水管绝缘大于100千欧,②汇水管对地电阻大于30千欧;
在测量①、②两项绝缘之前,要先把汇水管对地的连接线拆除,测量后恢复接地状态;
2.3、交流耐压试验,试验电压为交流30千伏(发电机安装时做交流32.25千伏),
3、 电阻测量
3.1、电阻测温元件测量须拆掉外部接线及接地线,铜元件电阻折算到0℃时应为50欧,铂元件电阻折算到0℃时应为100欧;
3.2、转子绕组直流电阻测量,与初次测得值比较不大于2%;
3.3、定子三相绕组的电阻测量,测得各相直流电阻在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,最大值与最小值之差和最小值之比不得超过1%;与初次测得值比较相对变化不得大于2%;
4、其他电气试验项目
4.1、定子线棒表面防晕结构性能测定,无槽楔覆盖时可用数字万用表测定子线棒表面半导体漆的电阻系数;有槽楔覆盖时可在相电压下用“惠普”超声波——声探测仪的探棒沿槽楔活动,根据测得的声频可判定防晕结构有、无局部缺陷以及其具体位置;
4.2、测量轴电压,须在停机前或启动后带有励磁的情况下进行;
4.3、测转子绕组交流阻抗,与出厂值、交接验收值比较,以检查转子有无匝间短路;或用开口变压器测量转子匝间短路;
4.4、 定子铁心感应铁损试验(推荐项目),轭部磁密为1.3T,并用红外线热像仪扫描,检查有、无短路点;铁芯齿的最高温升不超过25℃,相互间温差不大于15℃;
4.5、感应涡流测试(推荐项目),检查定子相引出线的软连接铜线有无断股。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-01
先试机,调试完成后,小范围讲发电,一切正常再联网输电。