通风管道穿墙,需要设套管吗?

如题所述

这需要视具体情况而定:

一般的风管穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:

1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

2.《通风管道技术规程》JGJ141-20044.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

扩展资料:

加设套管的优点:

1.所有给水管道加套管,是因为有压流,会因为泵体或水流动而使管道产生震动。加套管后,由于套管与管道之间的填充物的作用,不会在长时间后使墙面产生裂纹从而影响美观。

2.便于施工。如果不预留套管,一般来讲是要求土建做方盒子来打砼的。这样等管道安装完毕后,土建人员还要对方洞进行处理,远没有当初留套管来得方便快捷。

3.便于维修。管道若因某种原因而要拆换,套管的要方便得多。

4.防水性高。对于那些地面可能经常有水的房间,如厨房、卫生间等,套管高出装饰面20mm,会阻止水顺着管子流下去。特别是预留的套管,其与做过防水的地面有很好的接触,防水性能要远高于那些预留方洞再事后补洞的作法。 

参考资料来源:百度百科—穿墙套管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-13

这需要视具体情况而定:

一般的风管穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。

但有明文规定:

    《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
    6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

    《通风管道技术规程》JGJ141-2004
    4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-02
做过施工的应该都清楚,有些工地有做、有些工地没做。没加套管,我个人觉得可能主要的原因在于:
1、不熟悉规范(做过几个项目的人肯定都知道有这个规范,这点算是勉强凑上去的);
2、施工方不重视,也为省事,不主动将施工指令下达给下面的分包班组,能蒙混就蒙混;
3、监理单位专业工程师监察不到位,没有及时纠正施工方的不规范施工;
4、建设单位没有注意这个细节;
5、消防验收没注意这个细节。
第3个回答  2019-10-25