怎样测量时间继电器H3Y-2有故障

怀疑它坏了,想用万用表量一下。或者有其它方法?

  用万用表电阻挡测量时间继电器线圈是否开路烧毁,在不通电状态下测量常开触点与常闭触点是否正常,在通电延时动作后测量常开触点与常闭触点是否动作。
  继电器是一种电控制器件。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-23
怀疑是线圈坏了,直接测量线圈的电阻。怀疑接点有问题,只能通电测量廷时的接点是否在定时内吸合或断开。还有一个问题也比较重要:底座的问题。底座上通常有与本体相插的一些接点,再有就是接线点,往往这两个点也有不通的时候,可以用万用表测量。
第2个回答  2008-09-23
先通电,用万用表通断档测量延断和延闭触头,看到了设定时间有没有动作。
第3个回答  2008-09-23
用万用表电阻挡测量时间继电器线圈是否开路烧毁,在不通电状态下测量常开触点与常闭触点是否正常,在通电延时动作后测量常开触点与常闭触点是否动作。
第4个回答  推荐于2016-12-01
继电器测试
1、测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
2、测线圈电阻
可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
3、测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
4、测量释放电压和释放电流
也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。本回答被提问者采纳