西门子PLC300提示无法将系统数据装载给站点STMATIC300站点的模块,是什么原因?

如题所述

因为300cpu的MMC卡里有程序,需要先把卡里的旧的程序和组态清除了,再把硬件组态和程序进行编译和保存。就能下载下去了!

清除方法:
1.新的S7-300(带MMC卡),如下:建立计算机与CPU之间的连接,在SIMATIC管理器中选择菜单View(view)/ Online(online),打开Blocks(block) 在线,选中该块,右键单击选择“删除”,删除CPU工作内存的内容,并删除内容,同时也删除了CPU的内容。 

MMC卡的内容;可以先使用菜单PLC /下载用户程序到个人的存储卡(将用户程序下载到存储卡),将一个空的程序下载到MMC卡,再间接删除MMC卡中的程序;也可以使用PG或SIEMENS专用的阅读器来删除MMC卡程序。

2.对于标准S7-300(使用Flash FEPROM卡),首先在SIMATIC管理器中来选择菜单View(view)/ Online(联机),在线打开Blocks(块),选择块,选择“delete “,然后删除CPU工作存储器中的相关内容,然后再执行菜单PLC /复制RAM到ROM(复制)。 RAM到ROM),即将在线空程序下载到FEPROM卡,并删除FEPROM卡中的程序。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-14

(1)对新型S7-300(带MMC卡),方法如下: 建立电脑与CPU之间的连接,在SIMATIC管理器中,选择菜单View(查看)/Online(在线),在线打开Blocks(块),选中所以块,右击选择“删除”,即可删除CPU工作存储器中内容,同时也删除了MMC卡中内容;你也可以使用菜单PLC/Download user program to memory card(把用户程序下载到存储卡中),下载一个空的程序到MMC卡中,间接把MMC卡中程序删除;你也可以利用PG 或西门子专用读卡器来删除MMC卡中程序。


(2)对于标准S7-300(使用闪存FEPROM卡),首先在SIMATIC管理器中,选择菜单View(查看)/Online(在线),在线打开Blocks(块),选中所以块,右击选择“删除”,即可删除CPU工作存储器中内容,然后执行菜单PLC/Copy RAM to ROM(复制RAM到ROM),即把在线空的程序下载到FEPROM卡中,把FEPROM卡中程序删除。

电源、cpu、以太网模块、dp模块、数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出、接口模块等等,每个模块又有不同的型号,看自己需要选择.