排水管建筑规范

排水管建筑规范是否规定,上层排水管横管一定不能安装在下层,一定要安装在本层内

1、生活排水管道布置与敷设
1) 管道明敷或暗设应根据建筑物的性质、使用要求和建筑物的平面布置确定。
2) 最冷月平均气温在0℃以上、且极端最低气温-5℃以上地区,管道可布置在室外沿墙敷设。
3) 立管宜设置在管道井、管窿内,公共卫建筑横管宜在吊顶内或装饰墙内暗设
2、生活排水管道布置应符合以下规定:
1) 管道不得穿越生活贮水设备间、烟道、风道、沉降缝、伸缩缝、变形缝及卧室,排水管不得布置在灶台、主副食操作烹调、备餐、饮食业厨房的上方。管道一定要穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝时,必须采取相应的技术措施。
2)不宜敷设与卧室、病房及安静要求高的相毗邻内隔墙一侧。
3)管道不宜穿越橱窗、壁柜。
4)生活排水塑料管道与生活给水管道立管布置在同一部位时,给水管宜布置在外侧,上下布置排水管宜在下方。
5)住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置,不得共用一支立管。
3、 生活排水立管顶部应设伸顶通气管,通气管顶端应设通气帽,其通气孔净面积不应小于管道截面面积的二倍。
4、 建筑要求较高的多层住宅或公共建筑、十层及十层以上的高层建筑。生活排水立管宜设置专用通气管。
5、 两支及两支以上污水立管同时与一支通气立管相接时,应以最大一支污水立管确定管径,且管径不宜小于其余任何一支污水管管径。
6、生活污水与生活废水合用通气管、污水和废水独立设置需设通气管时,宜采用H管件,H管件应隔层分别与生活污水管道的立管和生活废水立管相连接,H管与通气管的连接点,应在卫生器具的上边缘以上不小于0.15m位置.。
7、最低的生活污水横支管连接点以下,应安装结合通气管。
8、污水管道系统清扫口或检查口的设置应符合以下规定:
1)立管在底层和管道在底层转弯时应设置检查口,检查口中心距地面宜为1m。在最冷月平均气温低于-13℃的地区,立管应在最高层离室内吊顶0.50m处设置检查口。
2)立管宜每六层设检查口,检查口离地不应大于1.00m。
3) 在水流偏转角大于45°的横管上应设检查口或清扫口。
4) 公共建筑物内,连接4个及4个以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-06
没有这方面规定,且在第四章排水部分规定:
在穿越楼层且立管底部架空时,应在立管底部设支墩或其他固定措施.地下室立管和排水管转弯处也应当同样处理.
不过你同时要注意,不得穿过对噪音有要求的房间或者是沉降缝等.
其他场合自己去翻规范呗本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-07-22
一定要做好排水系统。
1、水管是隐蔽工程,在安排水管大小一时候一定要考虑得比较全面,要不后期使用起来不好用,维修起来也是比较麻烦的。卫生间排水管尺寸下水管规格内径为100mm至3000mm,长度为30mm至200mm。
2、卫生间只要不是大便器都用DN50,大便器及大便器以后的管道采用DN100。下水管,厨房跟卫生间的污废水不能弄到一起排,厨房洗碗盆用DN50,地漏用DN50,合到一起的时候用DN75。与马桶相连的排水管应是DN110。而其中独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。卫生间排水管尺寸选择一定马虎不得,你要知道没有设计合理,到时我们使用的时候水管排出的水就流得慢,这样使用起来就是很不方便的,所以在选择卫生间排水管尺寸是很重要的。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选。
别墅大师
相似回答