徐州出的冷库温控器JD-100使用说明书

如题所述

◆高级操作:

◇同时按住[Set]键和[Rst]键5 秒进入管理者菜单,选择参数项(F01……F13),按[︽]增加,按[︾]减少,再按[Rst]键显示相应参数项的参数值;

◇按住[Set]键不松手,同时再按一下[︽]键或[︾]键改变参数值,如连续按[︽]或[︾]键不放,参数值自动快速增大或减小;松开[Set]键,单按[︽]或[︾]

键选择下一个参数项, 按住[Set]键不松手,同时再按一下[︽]键或[︾]键改变参数值,重复以上步骤进行所有参数值的设定;

◇所有参数设定完毕,按[Set]键3S 保存所有设定值,返回温度测量状态设置指示灯灭。若30S 后无键操作,机器自动存储设定值并返回温度测量状态,设

置指示灯灭。若在参数设定完成后30S 内未保存就断电,机器仍按原来的参数值运行。

控制功能说明:

◆制冷控制;

◇当传感器测量值≥温度设定值+回差设值时,制冷继电器闭

合,启动制冷压缩机;当传感器测量值≤温度设定值时,制冷继电器断开,关闭制冷压缩机。

◆除霜控制:

◇定时除霜:机器持续运行时间=设定化霜周期,化霜继电器闭合,启动除霜设备;当化霜时间=设定化霜时间,关闭除霜设备。

◇手动除霜:当除霜间隔设定不合理,且必须除霜时,可执行手动除霜功能。按住[RST]键3S,进入手动除霜状态,除霜继电器闭合,启动除霜设备。

◇取消除霜:将化霜周期或化霜时间任一设置为“0”,则取消除霜功能。

辅助功能说明:

◆温度校正:

◇若机器测量温度示值与标准温度示值有偏差时,可使用温度校正功能,对机器测量示值进行校正。具体操作为:按住[Set]键3S 进入设置状态后,按[︽]

或[︾]键调整到LED 显示F03,同时按住[SetJ 键和[︽]或[︾]键,在一5℃~+5℃范围内选定一适宜值。校正后显示值=校正前显示值+校正值。校正值可以为正

数,也可以为负数。

◆延时保护:

◇机器第一次上电,如当前温度高于设定上限值时,不能立即启动制冷,需运行延时时间后才会进入制冷状态;

◇机器持续通电状态下,制冷继电器常开触点两次闭合间隔≥延时时间时,立即启动制冷,不足延时时间时,需运行延时时间后才会进入制冷状态。延时时间

从压缩机停机瞬间开始计时。

◇设置延时时间为“0”时,取消延时。

◆报警功能:

◇高低温报警:机器高低温报警设置范围为0~20℃。当传感器测量值≥温度设定值+超温报警设定值,或传感器测量值≤温度设定值一超温报警设定值时,

机器进入高低温报警状态:蜂鸣器连续啸叫,数码管闪烁显示温度值。按任意键消除报警音,如不按,持续报警到温度回到范围内。

◇超测量范围报警:机器测控温范围为-40℃~+90℃。温度>90℃时,LED 均显示“90℃”; 温度<-40℃时,LED 均显示“-40℃'’。

◇传感器故障报警:当库温传感器断路或短路时,机器进入报警状态,蜂鸣器连续啸叫,LED 闪烁显示故障符号“E1”;按任意键消除报警音;

◇设置超温报警为0℃时,取消报警。