家用空气开关一般用多大的合适?

如题所述

分为以下两种类型:

1、单相交流220V使用。I=5000/(220*0.8)=28.4A,5000为功率大小、220为电压大小、0.8为电路功率因数,要保有一定的余量,因此至少要32A开关。

2、三相380V对称负载。I=5000/(√3*380*0.8)=9.5A,可以选16/20A开关。

扩展资料:

1、空气开关的漏电、过载、短路等保护特性是由制造厂设定的,不可随意改动,以免影响其性能,而实验按钮的作用在于在空气开关在运行一段时间后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。

2、漏电断路器的接线必须经过空气开关的负载端,不允许任一相线或零线不经过漏电断路器,否则产生人为“漏电”而造成空气开关合不上,造成“误动”。

3、空气开关因线路短路断开后,因先检查出头,若出头烧焦损毁严重或产生凹坑是,需进行维修。四极漏电断路器应接入零线,以使电子线路正常工作。

4、电路接好后,要检查接线是否正确,可以通过实验按钮加以检测,如果空气开关能正确分段,说明漏电保护器安装正常,否则应检查线路,排除故障。