打桩工程量计算正确回答如下:

计算打桩工程量前应确定土质级别,施工方法、工艺流程、采用机型,桩、土壤泥浆运距等情况。

1、预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积计算。管桩的空心体积应扣除,打桩后的填充材料及人工应另计。

2、接桩:电焊接桩按设计接头数以个计算。硫磺胶泥接桩按桩断面以面积计算。

3、送桩:按桩截面面积乘以送桩长度以体积计算。送桩长度按打桩架底至桩顶面高度或桩顶面至自然地坪加0.5m计算。

4、混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按设计规定的桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以钢管管箍外径截面面积计算。

5、扩大桩的体积按单桩体积乘以根数计算。

6、打孔后先埋人预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,预制桩尖按桩尖长度乘以桩尖截面积计算(不扣除桩尖虚体积),灌注桩按设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)乘以钢管管箍外径截面面积计算。

7、钻孔灌注桩,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)增加0.25m乘以设计断面面积计算。

8、泥浆运输工程量按钻孔体积计算。

知识拓展:

打桩工程指把桩打进地里,使建筑物基础坚固的工程。工程桩根据土体提供的侧摩阻力与端阻力的相对比例,可分为摩擦桩、端承桩和端承摩擦桩及摩擦端承桩四类。桩按桩直径的大小可分为大直径桩、中等直径桩、小直径桩三类。桩按桩身材料可分为混凝土桩、木桩、钢桩和组合桩等。

根据成桩方法不同分为:挤土桩(如打入式预制桩)、部分挤土桩(如预钻孔打入式预制桩)和非挤土桩(如钻孔灌浇桩)等三种。桩按施工方法可分为预制桩和灌注桩两大类。