55问答网
所有问题
11KW电动机用多大的空气开关合适啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-29
1. 11KW电机一般使用三相电,经验数据是1KW异步电动机工作电流约2A,
2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,
3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值,
4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考虑下接触器电流值吧!一般选择是0.95——1.3倍电机额定电流值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8GFFeRFFGF884I4IeF.html
相似回答
11kW的电机
配
多大的空开
好?
答:
32左右的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11KW
配
多大空气开关?
答:
理论上所配的断路器刚刚好,
因为11KW才23A电流(380V电机),额定电流的1.2~1.5倍配空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
11KW电机
配
多大空气开关合适
答:
3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,
所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值
,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考虑下接触器电流值吧!一般选择是0.95——1.3倍电机额定电流值。
11KW电机
配
多大
断路器
答:
改写后:11KW电机正常配额定电流在23A(380V)的断路器理论上是合适的
,通常建议选择电流的1.2到1.5倍作为空气开关。不过,电机启动瞬间的电流峰值较大,可能引起跳闸,选择过大又可能失去保护作用,因此需要精确评估启动电流和保护需求。断路器的工作原理涉及触头系统、灭弧机制等,它在短路、过载和欠压...
11KW的电机用多大的空开
答:
11kw
,额定电流 20A。
空开
用40A。
大家正在搜
空调用多大的空气开关
空气开关用多大的
空气开关选择多大合适
家庭用空气开关多大的好
家里一般用多大的空开合适
家用空开一般多大合适
家庭用总空开多大合适
家里的空开用多大的好
家用空开盒多大合适