采用MU10烧结普通砖,M5水泥砂浆的砌体的抗压强度为(  )。

A.10.0N/mm2
B.7.5N/mm2
C.5.0N/mm2
D.1.5N/mm2

【答案】:D
《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)第3.2.1条第1款规定,烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-1(见表-)采用。由表可知,MU10烧结普通砖,M5水泥砂浆的砌体的抗压强度设计值f=1.5N/mm2。
表- 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考