SWP-C80 昌晖仪表如何修改参数

香港昌晖自动化系统有限公司云润工厂SWP-C80仪表如何修改输入信号、仪表量程和变送输出?

云南云润仪表制造有限公司生产的显示仪SWP-C801: http://www.yunrun.com.cn/Product/51.html 和三位控制仪SWP-C803: http://www.yunrun.com.cn/Product/51.html 修改仪表输入信号、量程和变送输出具体操作步骤如下: 1、修改仪表一级参数“CLK=132”,打开程序密码锁 在仪表显示状态下按SET键,仪表转入控制参数设定状态。每按SET键仪表按照顺序变换一级参数(一次巡回后即回至最初项目),将参数符号“CLK”后出现的数字用“▲”键或“▼”键修改为“132” 2、进入仪表二级参数,依次修改“SL0(输入信号类型)”、OUL(变送输出下限值,数值与SLL一致)、OUH(变送输出上限值,数值与SLH一致)、SLL(仪表量程下限)、SLH(仪表量程上限)。 在设定CLK=132后,在PV显示器显示CLK设定值(132)状态下,同时按下“SET”键和“▲”键约30秒,仪表即进入二级参数设定。每按SET键仪表按照顺序变换二级参数(一次巡回后即回至最初项目)。 3、按压SET键出现下一个参数符号时即将刚才的修改自动保存至芯片 4、按仪表复位键或让仪表自行退出参数设定状态,仪表回复显示 为方便客户修改仪表二级参数,请参阅以下仪表二级参数快速设置表: 仪表二级参数符号 仪表输入信号类型(万能输入) B分度号 S分度号 K分度号 E分度号 T分度号 J分度号 WRe分度号 SL0 0 1 2 3 4 5 6 SL1 0 0 0 0 0 0 0 SL2 2 2 2 2 2 2 2 SL3 1 1 1 1 1 1 1 SL2. 2 2 2 2 2 2 2 SL3. 1 1 1 1 1 1 1 SL4 2 2 2 2 2 2 2 SL5 0 0 0 0 0 0 0 SL6 - - - - - - - SL7 - - - - - - - DE - - - - - - - bT - - - - - - - Pb1 0 0 0 0 0 0 0 KK1 - - - - - - - Pb2 0 0 0 0 0 0 0 KK2 - - - - - - - Pb3 1、变送输出为 4-20mA:Pb3=20 2、变送输出为 0-10mA: Pb3=0 同左 同左 同左 同左 同左 同左 KK3 1、变送输出为 4-20mA: KK3=1000 2、变送输出为 0-10mA: KK3=500 同左 同左 同左 同左 同左 同左 OUL 400 0 0 0 -199.9 0 0 OUH 1800 1600 1300 1000 320.0 1200 2300 PVL 400 0 0 0 -199.9 0 0 PVH 1800 1600 1300 1000 320.0 1200 2300 SLL 400 0 0 0 -199.9 0 0 SLH 1800 1600 1300 1000 320.0 1200 2300 SLU - - - - - - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答