消防设计说明都有哪些内容

如题所述

1、封面:项目名称、设计单位、日期。
2、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。
3、设计文件目录。
4、设计说明书。
(一)设计说明书

1、工程设计依据。包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。

2、建设规模和设计范围。包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。

3、总指标。包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。

4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。

5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

6、总平面。包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。

7、建筑、结构。包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。

8、建筑电气

(1)消防电源、配电线路及电器装置。包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。

(2)火灾自动报警系统和消防控制室。包括保护等级的确定及系统组成,消防控制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消防通信,概述电气火灾报警,消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求,传输、控制线缆选择及敷设要求,应急照明的联动控制方式等;当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。

9、消防给水和灭火设施

(1) 消防水源。由市政管网供水时,应说明供水干管方位、接管管径及根数、能提供的水压;采用天然水源时,应说明水源的水质及供水能力、取水设施;采用消防水池供水时,应说明消防水池的设置位置,有效容量及补水量的确定,取水设施及其技术保障措施。

(2)消防水泵房。包括设置位置、结构型式、耐火等级、设备选型、数量、主要性能参数、运行要求。

(3)室外消防给水系统。包括室外消防用水量标准及一次灭火用水量、总用水量的确定,室外消防给水管道及室外消火栓的布置,系统供水方式、设备选型及控制方式。

(4)室内消火栓系统。包括室内消火栓的设置场所、用水量的确定,室内消防给水管道及消火栓的布置,系统供水方式、设备选型及控制方式,消防水箱的容量、设置位置及技术保障措施。

(5)灭火设施。对自动喷水灭火系统等各类自动灭火系统的设计原则、设计参数、系统组成、控制方式以及主要设备选择等予以说明。

10、防烟排烟及暖通空调。包括设置防排烟的区域及方式,防排烟系统送风量、排烟量的确定,防排烟系统及设施配置、控制方式;暖通空调系统的防火措施。
11、热能动力。包括室内燃料系统的种类、管路设计及敷设方式、燃气用具安装使用要求等燃料系统的设计说明;锅炉型式、规格、台数及其燃料系统等锅炉房设计说明;气体站房、柴油发电机房、气体瓶组站等其他动力站房的设计说明。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-29
  (1)总平面布局如平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;
  (2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级;
  (3)建筑防火防烟分区和建筑构造;
  (4)安全疏散和消防电梯;
  (5)消防给水和自动灭火系统;
  (6)防烟排烟和通风空调系统的防火设计;
  (7)消防电源及配电;
  (8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;
  (9)火灾自动报警系统和消防控制室;
  (10)建筑内部装修的防火设计;
  (11)建筑灭火器配置;
  (12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计;
  (13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。
  注:对于消防用水量、水池容量、排烟量、送风量等需要计算的数据应附计算过程。
第2个回答  2019-11-12
  为保证屋面防水层的施工质量,必须做好切实的准备工作,只有作好充分准备工作,才能保证工程施工顺利进行。施工前的准备工作,就是充分考虑施工过程中的每一工序步骤,提前作好计划和技术、物资、人力的储备,预料可能出现的困难和问题,作好应对措施。准备工作有技术准备、物资准备和现场准备三个方面,并做好可能出现的各种问题的预防和应对措施,确定工程质量检验的项目和方法,以确保防水施工的质量。
  1、技术准备:包括图纸会审和学习,施工方案、技术措施和质量要求的制订,技术培训,检验项目和方法确定等。
  2、物资准备:根据现场实际情况、施工面积和施工进度计算施工期内各时期材料需要量,并按进度要求运到现场,核准材料出厂质量证明文件,检验品种、规格和物理性能是否符合设计要求,确定密封材料、收头固定材料、增强材料、搭接材料、粘结材料等配套材料性能、数量,确定机具、工具的型号、数量,到现场后要进行试运转,保持良好地工作状态,小型工具亦应及时购置备足。
  3、现场条件准备:准备现场材料、工具储存堆放场所,堆放场地应通风、无热源;材料应按品种、规格分类堆放,应避免日晒雨淋,对易燃物挂牌标明,严禁烟火,并准备消防设备;准备运输工具,接通电源、水源、清理道路;工作面清扫干净,检查找平层排水坡度是否符合设计要求,强度、表面平整度是否符合规范规定,有否缺陷,有缺陷时应事先予以处理;预埋件和伸出屋面管道、设施是否安装完毕、是否牢固;相邻和高跨屋面施工会否影响或损害本工作面防水层的施工和成品保护。
  4、根据工程特点明确施工中各种安全注意事项,如高空作业要求,劳动保护和防护措施
找专业消防公司设计,懂规范,好沟通,能为业主出具最优最节约方案,还能最快通过消防审核,因为他们经常办。消防工程设计也是特殊行业,设计到的问题很多,你可以先看看 都好生意官网,这也是当地挺好的一家消防设计公司,租房子,找装修,消防验收,消防手续,租厂房,租商铺,装修材料,消防材料,消防设计,消防申报,消防备案,消防施工,装修设计,装修工程,消防
材料,装修材料,空调安装都涉及到了.
相似回答