通风风管规格及厚度是多少?

如题所述

1. 通风风管的规格和厚度根据其工作压力分为低压、中压和高压三种类型。工作压力小于500Pa的风管为低压风管,500Pa至1500Pa的风管为中压风管,而工作压力高于1500Pa的风管则为高压风管。
2. 风管的厚度与风管的边长和压力等级密切相关。当风管边长小于或等于320mm时,低压和中压风管的厚度为0.5mm,高压风管的厚度为0.75mm。
3. 当风管边长在320mm至630mm之间时,低压和中压风管的厚度为0.6mm,高压风管的厚度仍为0.75mm。
4. 对于边长在630mm至1000mm之间的风管,低压风管的厚度为0.75mm,高压风管的厚度为1mm。
5. 当风管边长在1000mm至1250mm之间时,低压和高压力风管的厚度均为1mm。
6. 对于边长超过1250mm且小于或等于2000mm的风管,建议低压和高压力风管的厚度均为1mm。
7. 在设计通风风管系统时,应考虑将运行参数和空气处理要求相同的的风管划分为一个系统。
8. 不建议将风扇附近排气量较大的排气点划分为一个独立的系统,因为这会增加排气系统的阻力。
9. 如果风管中混合了两种或两种以上的有害物质,这可能会增加毒性、腐蚀性,并有可能引起火灾和爆炸,因此这些物质不能划分为一个共同的系统。
10. 建议将混合了不同有害物质的排气点单独设置成不同的排气系统,以确保安全并有效控制排放。