基坑外地下水位监测点的布置应符合那些要求?

如题所述

5.2.11 基坑内地下水位监测点的布置应符合以下要求:
1. 当采用深井降水时,水位监测点宜设置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;若采用轻型井点、喷射井点降水,则水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点的数量根据具体情况决定;
2. 水位监测管的埋置深度(管底标高)应确保在最低设计水位以下3至5米。对于需要降低承压水水位的基坑工程,水位监测管的埋置深度应满足降水设计的要求;
3. 水位监测点应沿着基坑周边、被保护对象(例如建筑物、地下管线等)周边或在两者之间进行布置,监测点之间的间距宜为20至50米。相邻建筑物、重要的地下管线或管线密集区域应设置水位监测点;如有止水帷幕,宜在其外侧约2米处布置水位监测点;
4. 回灌井点观测井应设置在回灌井点与被保护对象之间。
以上规定源自GB50497基坑监测规范。