风管抽检率要求达到多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-10
百分之95至百分之98。根据中华人民共和国国家标准2016年10月24日发布《通风与空调工程施工质量验收规范》,截止2023年12月8日风管抽检率应达到百分之95至百分之98。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8FR4L88IccGIceIeeF.html
相似回答
风管
系统安装后,必须进行什么检验;进行风管系统检验时的有何
要求
答:
风管系统的严密性检验,应符合下列规定:①低压系统风管的严密性检验应采用抽检,
抽检率为5%,且不得少于1个系统
。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20...
对中压
风管
系统的严密性检验的规定是( )。
答:
中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,
抽检率为20%
,且不得少于一个系统。高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,因此在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风量测试。故应选C项。
风管
漏风量检测规范
要求
答:
风管漏风量检测规范要求:1. 低压系统风管的严密性检验,应采用抽检,
抽检率为5%
,且不得少于1个系统,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。2. 中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量进行抽检,
抽检率为20%,且不得少于1个系统
。3. 高压系统风管的严密性检验,应...
加压送风机
抽检比例
答:
对系统风管漏风量测试实行抽检,
抽检率为20%
,且抽检率不得少于一个系统。加压送风机是指向逃生楼道里送风的风机,它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。
居住建筑通风和空调节能工程施工质量验收项目建筑工程介绍?
答:
检查数量:按数量
抽查
10%,且不得少于1个系统。组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装应符合下列规定:1、规格、数量应符合设计
要求
;2、安装位置和方向应正确,且与
风管
、送风静压箱、回风箱、阀门的连接应严密可靠;3、现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密,并应做漏风量的检测,...