什么情况下电压互感器出现3u0

如题所述

正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零,即出现3U0。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

扩展资料

注意事项

1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等 。

2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。

3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。

4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。

5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。

6、电压互感器副边绝对不容许短路。

参考资料:百度百科-电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
接地时产生的是I0、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,零序分量的特点是大小相等,相位相同,零序电压3U0=UA+UB+UC,零序电流3I0=IA+IB+IC,当然都是向量的合成。U0和I0只是某一相的零序电压、零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。

3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。
在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到一百伏,这时会打出3UO遥测越限告警信号。
第2个回答  2015-06-19
二次电压多少你要看互感器的变比来的。正常情况下,母线电压互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论的电压值,实际情况会上下几伏,我这里有一组C相单相金属性接地时的数据:Ua:100V、Ub:99V、Uc;5.9、3U0:94.78,你一看就明白了
同是这组互感器正常运行时的电压(经我们检查试验不合格):Ua;61、Ub:64、Uc:58:3U0:5.8本回答被网友采纳
相似回答