55问答网
所有问题
三相电只有三跟根火线 我想在不同电表的的单相电接一根零线一起用可以吗 这样两个电表会出现误差吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-25
1、三相电用两表法计量不需要再接零线。
2、直接就是三相电度表的话,必须使用同一个供电电源的零线。
共用零线不会对其他表产生影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8FQQF4LLc8QLFQQ44c.html
其他回答
第1个回答 2015-06-23
电表计量一定要用零线,另外接零线也可以,不影响精度。
相似回答
我家也是
两个电表三相电
这块电表没有零线!我
可以
用两相电
的零线吗
?求...
答:
是三相表(无零线)取1根火线,从旁边的单相表取零线用吗?
可以用的
。单相表不计量,三相表计量,但表走快√3,假如你用10度电,电表反映电量=10×1.732=17.32度。
三相电
分成三组共用
一根零线可以吗
?
答:
三相电分开三组单相电,共用一条零线。
零线是不需要和火线一样大的
。原因: 因为在三相四线供电系统中,只要三相负载平衡,零线上是没有电流通过的。所以零线只要不小于相线的二分之一就可以了。单相供电时,因为火线和零线流过的电流是相等的,所以零线要和火线一样粗。
单相电
和
三相电零线接在一起
好吗?
答:
如果是同一台变压器台的话是可以的
,但也不要太远,否则一旦供电侧零线脱落会使你的零线变成大家共用 的零线,你的零线要是细的话会使电线发热烧毁 不过这是特殊情况
三相电
380v三条
火线
分成三组。接到
同一
条
零线可以吗
??
答:
不可以,说可以的都是没有真实接触过。如果你
三相电的火线
改出三路
单相电
,零线共用的结果就是,在没有打开电器的开关处电压有可能是380V,这个时候有两种结果,有漏电保护的直接跳闸,这算好的;没有漏电保护的那就看你的电器能不能耐住380V电压吧,不能那就直接烧电器,严重时可能火灾。
单相
和
三相电表
能不能混用
答:
三相电表
分为三相三线和三相四线,如果是三相三线的
不可以
,因为三线三线接得三根都是火线,而
单相电
是一火一零。三相四线的就可以,三相四线有三根
火线一根零线
,单独使用一相也是不影响准确度的。三相四线有功、无功
电度表
该电磁元件为分离式结构,电压机芯采用整冲制的封闭型样片机芯,转动系统经过静...
大家正在搜
三相电三根火线接一起
三相电火线碰在一起有危险吗
三相电三根火线有顺序吗
三相电几根火线几根零线
三相电是不是三根火线
三相电三根火线的区别
三相电机是三根火线吗
三相电火线零线怎么分
三相电可以随便接吗
相关问题
如果三相电度表只接三根火线,零线不进电表。用一根火线和零线电...
三相电用三个单相电表如何接线
三相四线,我接了一根火线和一根零线当作220V照明用。3相几...
三个单相电表接不同相线 可以接出三相电用么 它们零线怎么办
接三相电的火线两相电的零线
没有报装三相电,报装了三个单相电表,我用这三个单相电表各接一...
三个单相电表控制三相电零线串接对么
请问大家下三相电是不是有三条火线一条零线是这样吗?