110的电机电缆过长电压不稳
110的电机电缆过长电压不稳
举报该问题
推荐答案 2017-01-12
可以尝试就近取电源或提高供电电压的措施(改变变压器分接头位置)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8FI44GcQRQceIQeILF.html
相似回答
你好,
110电压不稳
什么故障
答:
(1)电缆出线端和设备入线端电压不稳定原因分析。
原因之一是外接负载功率较大导致的启动电流冲击
。解决方法是优化设备启动方式。一是对大功率设备采用变频启动或软启动方式,来减少对电网的冲击。二是大功率设备尽量采用高压电机,以优化电能质量。三是对个别设备采用单独无功补偿装置稳定电压。原因之二是传...
线路
过长电压
过低怎么办
答:
1. 诊断电压偏低的原因:- 确认是否由于电线长度超出标准,造成电压过度损耗
。- 排除其他可能性,如
电源输出不足、变压器容量不匹配等
。2. 对症下药解决问题:- 若确认是电线长度导致的电压损失,考虑
提高电缆横截面积,以此来减小电阻和电压降
。3. 计算电缆电压损失:- 距离(L):以米为单位测量电线...
电源
电压
400伏
110
千瓦
电机
运行后电压降到350伏?
答:
1. 变压器容量不够
。大容量电机运行时造成变压器端电压下降。2. 线路太长或者线径太小,大容量电机运行时线路损耗过大,造成线路末端电压下降。
电压不稳
是什么原因造成的
答:
1、储能设备老化:储能设备
,如变压器和电容器,随着时间的推移,其内部元件会出现磨损、老化等情况,导致其电压调节能力下降,从而造成电压不稳。2、
电缆老化
:供电系统中的电缆在长时间使用后,由于绝缘层老化或接头损坏等因素,会导致电流流通阻力增加,进而引发电压下降。3、
导线电阻增加
:供电系统的导线...
2000米远
110
KV
的电机
380V 用185平方的铝
电缆
可以用吗
电压
下降问题...
答:
110
KW电机的定额电流I=110÷(1.732×0.38×0.86×0.9)=215.9A,2000米185平方铝芯
电缆
的电阻R=ρL/S=0.0294×2000÷185=0.32欧姆,当电机在额定电流下工作时,导线的电阻分担的电压U=IR=215.9×0.32=69V,
电机的
电压为380-69=311V,超过了
电机电压不
允许小5%U的规定。而采用铜导线...