如题所述

消防管道规格以公称直径DN表示,而非DH。(1)公称压力PN≤1.0MPa时,使用低压流体输送用镀锌焊接钢管,其管壁厚度如下:DN65时,壁厚S=4.0mm;DN80时,壁厚S=4.0mm;DN100时,壁厚S=4.0mm;DN125时,壁厚S=4.0mm;DN150时,壁厚S=4.5mm。GB/T3091-2008规定的镀锌钢管最大规格为DN150。(2)当DN超过150时,应使用流体输送用无缝钢管(GB/T8163-2008),具体壁厚如下:DN200时,壁厚S=7.0mm;(对应无缝钢管规格为D219×7)DN300时,壁厚S=8.0mm;(对应无缝钢管规格为D325×8)
消防用内外涂环氧复合钢管采用改性重防腐环氧树脂粉末,具有良好的化学腐蚀抵抗能力,从根本上解决了长期使用后表面生锈腐蚀、内壁结垢等问题,避免了内部堵塞,大大提高了使用寿命。
涂塑消防管进行弯曲试验时,DN≤50mm的管材在(1200±100)mm长度的试件上进行。在(20±5)℃的温度下,以钢管公称通径的8倍作为曲率半径,弯曲角度为30°,进行弯曲。弯曲试验不带填充物,焊缝位于弯曲主面的侧面。试验后,从弯曲圆弧的中部将试件剖开,检查内涂层,结果应符合5.7的规定。
低温试验中,将(100±10)mm长的管段试件放置在低温箱中,降温至(-30±2)℃,并恒温1小时,然后取出放置在(20±5)℃的环境下(4~7)小时。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按照6.4的规定进行附着力试验,结果应符合5.12的规定。