住户如何查看供热计量表走了多少

如题所述

供热计量表上有显示供热流量以及损耗功率。


热量表由流量、温度传感器和积算器组成。仪表安装在系统的供水管上,并将温度传感器分别装在供、回水管路上。按积算器是否和流量在一起有一体和分体的区别。

热量表实质上是一台热水热量积算仪,热水供暖系统的小时供热量可由下式计算,即

Q=M(i2-i1)=ρV(i2-i1)。式中 Q—供热量,W;i2,i1—供水和回水的焓,J/kg;

热水的体积流量可由安装于供、回水管上的机械、超声波流量计测得。而焓值及密度则为温度的函数,一般用铂电阻温度计测出供、回水温度。

扩展资料:

热源和换热机房应设热量计量装置;居住建筑应以楼栋为对象设置热量表。对建筑类型相同、建筑年代相近、围护结构做法相同、用户热分摊方式一致的若干栋建筑,也可设置一个共用的热量表;

当热量结算点为楼栋或者换热机房设置的热量表时,分户热计量应采取用户热分摊的方法确定。在同一个热量结算点内,用户热分摊方式应统一,仪表的种类和型号应一致; 当热量结算点为每户安装的户用热量表时,可直接进行分户热计量;

供暖系统进行热计量改造时,应对系统的水力工况进行校核。当热力入口资用压差不能满足既有供暖系统要求时,应采取提高管网循环泵扬程或增设局部加压泵等补偿设施。

参考资料来源:百度百科-热计量

参考资料来源:百度百科-供热计量