s7-200的pid中的,P,I,D参数的范围是多少?
s7-200的pid中的,P,I,D参数的范围是多少? s7-200的pid中的,P,I,D参数的范围是多少?
举报该问题
推荐答案 2013-10-16
查手册上的回路表表15-1回路表偏移地址参数名格式类型描述0过程变量(PVn)实数输入过程变量,必须在0.0~1.0之间4设定值(SPn)实数输入设定值,必须在0.0~1.0之间8输出值(Mn)实数输入/输出输出值,必须在0.0~1.0之间12增益(KC)实数输入增益是比例常数,可正可负16采样时间(TS)实数输入单位是秒,必须是正数20积分时间(TI)实数输入单位是分钟,必须是正数24微分时间(TD)实数输入单位是分钟,必须是正数28积分项前项(MX)实数输入/输出积分项前项,必须在0.0~1.0之间32过程变量前值(PVn--1)实数输入/输出最近一次PID运算的过程变量值36PID回路表IDASCII码常数‘PIDA’(PID扩展表,版本A)ASCII码常数40AT控制(ACNTL)字节输入见表15-241AT状态(ASTAT)字节输出见表15-242AT结果(ARES)字节输入/输出见表15-243AT配置(ACNFG)字节输入见表15-244偏移(DEV)实数输入归一化以后的过程变量振幅最大值(范围:0.025~0.25)48滞后(HYS)实数输入归一化以后的过程变量滞后值,用于确定零相交(范围:0.005~0.1)当DEV与HYS的比率小于4时,自整定过程中会发出警告。52初始输出阶跃幅度(STEP)实数输入归一化以后的输出值阶跃变化幅度,用于减小过程变量的振动。(范围:0.05~0.4)56看门狗时间(WDOG)实数输入两次零相交之间允许的最大时间间隔,单位是秒。(范围:60~7200)60推荐增益(AT_KC)实数输出自整定过程推荐的增益值64推荐积分时间(AT_TI)实数输出自整定过程推荐的积分时间值68推荐微分时间(AT_TD)实数输出自整定过程推荐的微分时间值72实际输出阶跃幅度(ASTEP)实数输出自整定过程确定的归一化以后的输出阶跃幅度。76实际滞后(AHYS)实数输出自整定过程确定的归一化以后的过程变量滞后值
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/84cLRLLRc.html
其他回答
第1个回答 2013-10-16
上限应该是个数据块内部整数的范围上限,也就是0到整数上限,了解这个最大值没有什么具体的意义,你在实际中肯定不可能用到上限数,按照好人一生的做法写回路表即可。
第2个回答 推荐于2018-04-18
比例:0-9999.99积分:0-9999.99微分:0-9999.99时间工程中应根据实际需要调节。在200中可以使用PID向导生成PID程序,然后通过自整定功能获取最适合的参数。
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-10-16
使用自动调节就可以。
相似回答
关于
S7200
PLC的温湿度控制
PID参数
设置问题
答:
主要还是系统整定的不对,参数不合适导致了超调过大,有一定的超调是正常的,但你说的情况就是超调量过大了。可以采用智能PID ,就是说配几套PID参数,然后根据温度和设定的差值的大小选择不同
的PID参数,
接近设定时就采用更换和的参数,可以一定程度上减小超调。经验值参考一下,你可以算出大概的传...
你好,我用
S7-200
模块
PID
控制水温
,P
T100测量水温,输入到em231。PID向导...
答:
如果用RTD测量
范围是
-
200
~850度,对应值为-2000~8500.
温度
PID
怎样调这三个
参数
答:
对于温度系统:P(%)20--60
, I
(分)3--10
, D
(分)0.5--3 对于流量系统:P(%)40--100
,I
(分)0.1--1 对于压力系统:P(%)30--70, I(分)0.4--3 对于液位系统:P(%)20--80, I(分)1--5 一般步骤:a.确定比例增益P 确定比例增益P时,首先去掉
PID的
积...
西门子PLC
的PID
组态设置及PID常见问题解答~
答:
S7-200
SMART这款强大的控制器内嵌了8个
PID
回路,这是PID控制(比例-积分-微分)的核心所在,它在闭环系统中发挥着卓越的性能,能够有效抑制干扰,确保反馈与设定值保持一致。通常
,P
I控制是最常见的应用,Micro/WIN SMART软件提供了PID Wizard,这款工具简化了PID编程过程,无论你是需要模拟量输出还是...
s7-200
smart 恒压供水
pid参数
设置问题
答:
s7-200
smart 恒压供水pi
d参数
设置问题 RT:本人用smart做了一个恒压供水系统,由于没有做过恒压供水经验不多,是用的PLC自带
的PID
块,现场设置
PID参数
不是很理想,之前设置的参数:增益=5,采样时间=1S,比例=0.0003分钟,... RT:本人用smart做了一个恒压供水系统,由于没有做过恒压供水经验不多,是用的PLC自带...
大家正在搜
P挡,R,D,S挡,分别是什么
政治中的P Q D
crdi是什么
D/A D/P
(G)I-DLE
D/P
G D P
F_D_P
B.P.R.D
相关问题
如何用触摸屏修改S7-200的PID参数
西门子s7-200 plc pid参数整定
西门子S7-200PLC中的PID参数如何设置?十分着急
s7-200 PID的输入设定值有何要求,包括寻址,数据类型...
西门子S7-200中PID计算为什么要中断调用,为什么重要不...
PLC s7-200用 STEP 7生成PID指令向导,如何...
关于S7200PLC的温湿度控制PID参数设置问题
请问西门子S7-200的PLC的PID设定值可以改变吗?