求助电力系统通讯工作原理,详细点。

如远动装置、PCM、SDH、网络交换机、路由器、纵向加密认证装置、防火墙以等式怎么联系起来的,怎么工作的?

调度数据网通道,接收远程电量采集信号,远程控制信号(可选).通道类型为四线,V.28,或2M加协转,或是调度数据网设备完成(各地区不同,可能采用单方向通道或双方向通道).其中电量采集可用二线电话完成.
调度电话,内部专用行政电话等.(与调度联系使用)
2M加协转或数据网:OA办公自动化通道(有的地区也叫电厂信息管理通道)
如果厂站由电力公司管控,可能需要工业电视通道.
如果含有保护,考虑光纤专用保护通道,2M复用保护通道(也有四线或64K类型的)
光传输使用的光缆一般情况下都是采用单模光纤.
多模光纤传输距离近,主要应用于厂站内部通信或楼宇间通信.
四、电力系统通讯方式
1.电力线载波通讯
利用架空电力线路的相导线作为信息传播的媒介。
2.绝缘架空地线载波通信
利用电力架空地线作为信息传输的媒介,将架空地线经放电间隙接地,正常运行时呈绝缘状态,用以传高频电流。
3.微波中断通信
这种通信方式是在视距范围内以大气为媒介进行直线传播的一种通信方式。
4.光纤通信
利用光波作为传输媒介,借助于光导纤维进行通信。光纤通信具有通信容量大、通信质量高,抗电磁干扰、抗核辐射、抗化学侵蚀,重量轻、节省有色金属等一系列优点。
5.音频电缆
第31-2节 电力线载波通信
一、传输信息内容
电力线载波主要用来传送:
话音的模拟信息及电报、远动、远方保护、数据等模拟或数字信息。
根据不同的要求,可以采用话音、远动、远方保护的复用设备,也可采用单一功能的专用设备。
第31-2节 电力线载波通道的设计与计算
一、通道设计的任务
电力线载波通道的设计与计算,是确保电力线载波通道的稳定,可靠运行的重要环节,通道设计的具体任务是:根据电网一次接线,各厂所得重要性和地理位置的特点,以及电网对电力线载波和传输质量的要求,进行通道组织,衰减计算、设备选择和频率分配。
二、设计依据和条件
依据通道的高高频参数、电力线载波设备的技术条件及所要求的传输质量指标等进行。
主要传输质量标准要求如下:
(1)可懂串音防卫度60dB,对于有困难的系统可以降低到55dB;
(2)不可懂串音防卫度47dB;
(3)远动串音防卫度16dB。
这些数据是考虑了我国目前采用的主要型号的载波机性能,以及在载波机有关部位可能产生的影响而确定的。
通常新的载波通道设计还需要具备下述基本资料:
(1)通道设计任务书,任务书应明确电网调度的隶属关系,通道的用途、传输信息的内容等。
(2)电力线载波系统设计资料。
三、通道的组织
包括确定通道的路径、耦合方式、结合相别、终端站和枢纽站的选择、中间站的转接方式等。合理的组织通道,可以降低投资,提高通道的利用率及运行的灵活性和可靠性。
(一)路由选择
应满足通道衰减减小、使用方便和宜于组织迂回、备用通道等要求,为此应力求将通道建立在距离短和中间站少的线路上。然而由于受电力系统主接线和通道数量的影响,这种可供选择的可能性是较少的,特别是在超高压线路上,几乎每条线路上每相上都组织了通道。
电力载波通道主要供各级调度所和所管辖的发电厂、变电所之间的通信线路,因此通道组织应充分考虑调度隶属关系。为满足电力系统安全运行的要求,对于传送保障电力系统安全运行的远方保护信号的通道应予以特别有限考虑和安排。
(二)杂音和干扰
(三)允许信杂比
1.“相地”耦合
这是在330kV及以下输电线路最广泛的一种耦合方式,如图31-8所示。这种方式在每个耦合点上只需一个耦合电容器和线路阻波器,在设备的使用上比较经济。其主要缺点是衰减较大,而且在耦合相发生接地故障时的安全性较差。
2.“相相”耦合
需两个耦合电容器和线路阻波器,优点衰减较小,线路故障时安全性较高,发出的干扰和接受的干扰都较小。我国目前在500kV以上输电线路普遍采用这种通信方式。
四、通道设计和计算
(一)电力线载波通道的经验计算
经验设计法是借助于大量的经验数据,将各项衰减分别归并,求得通道的允许最大衰减,然后计算通道允许使用的最高频率,进而再合理的进行频率分配。迄今为止在工程设计中仍被广泛应用,其特点是地波的衰减比相间波的衰减大得多,因此在线路长度超过20km的线路上,地波实际上到达不了对端,高频信号只能用相间波传输。
对于220kV及以下的线路利用经验计算法是可行的,在大部分情况下,引起的误差仍能限制在工程设计所允许的范围内。
1.线路衰减
对于“相-地”耦合方式的线路衰减可按下式计算
dB (31-8)
式中 AxL—输电线路部分的高频通道衰减;
K—与线路电压有关的衰减系数,见表31-13;
f—工作频率(kHz)
l—线路长度,km。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答