55问答网
所有问题
桩基与承台基础的接地怎么连接,防雷接地的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-23
与承台
钢筋连接
是次要的,主要应与柱子纵向钢筋及承台梁的纵向钢筋焊接,各不小于2Φ12,单面焊缝不少于8d长。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/84RIIQF8R.html
其他回答
第1个回答 2013-10-28
简单点说就是用10mm以上的镀锌圆钢 竖筋与横筋两两相接构成电气连通 注意:转弯位必须大于90度 也就是说转弯不能为直角 只能缓缓弯着过
相似回答
桩基与承台基础的接地怎么连接,防雷接地的
答:
简单点说就是用10mm以上的镀锌圆钢 竖筋与横筋两两相接构成电气连通
注意:转弯位必须大于90度 也就是说转弯不能为直角 只能缓缓弯着过
防雷基础接地如何
焊接
答:
1. 接地极应通过焊接将桩、承台以及底板内的主钢筋连接起来
。接地连接线应使用热镀锌扁钢,沿基础外圈环形敷设,并与承台内的两根主筋可靠焊接,以此形成环网接地体。桩内主筋应与承台底筋焊接,承台底筋再与面筋焊接,最后将承台面筋与经过的接地扁钢和底板面筋焊接,确保接地扁钢全程焊通,焊接长度大于6D...
利用
承台桩基如何
做
防雷接地
?需不需要所以的桩基钢筋
连接
呢?
答:
利用承台桩基做防雷接地,
需要把外围一圈的桩基钢筋连接起来,如果平面面积较大,要在中间再加防雷接地连接带,形成环形回路
。不需要把所有的桩基钢筋连接起来的,上部通过柱子钢筋做防雷接地引下线。
利用
承台桩基如何
做
防雷接地
?需不需要所以的桩基钢筋
连接
呢?
答:
利用
桩基础
上面的板筋通过圆钢搭接件
连接,
一般取两根钢筋,桩上面取两个点焊接上来就行了。
什么是
防雷接地,怎样
做防雷接地
答:
不是“天然
基础
”;以
桩基承台
作为自然接地体时,按以下步奏进行: 1、凡设有防雷引下线的柱子,桩基锚入承台的钢筋选2根(一般选对角)
与承台
钢筋笼做电气连接; 2、与桩基做电气
连接的
承台钢筋笼要跟与承台相连的所有主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接; 3、凡设有
防雷接地
引下线的...
大家正在搜
承台与桩基的防雷连接
承台和桩防雷接地如何连接
承台基础防雷接地焊接
防雷接地与桩基连接规范要求
基础承台防雷接地大样图
承台基础防雷接地做法
桩基础防雷接地
桩基础防雷接地做法
桩基承台接地
相关问题
天然基础 做防雷接地怎么做 我是监理
防雷接地资料是什么时候开始做,做承台、地梁的时候就开始了吗?...
桩承台接地是不是只要有防雷引下点的地方取桩的两根钢筋与引下点...
请问四桩承台防雷接地引下点需要连接几根桩,参考什么图集
建筑物有桩基承台时防雷接地要分开验受吗
桩承台接地线是如何制作的
利用承台桩基如何做防雷接地?需不需要所以的桩基钢筋连接呢?