进口设备一台KEB变频器 常规参数只有CP0到CP35,现在需要更改CP36参数值(因为报故障代码E.EF,但不没有外围接线,网上有方法说更改CP36的参数)现在问题是如何调出CP36选项?
如果找不CP36说明你的变频器是定制的;
通过修改CP36或者对应的参数是无法消除E.EF这个报错的;
你这个定制的变频器E.EF的报警的根源大概率是外部机械问题(如摩檫力过大,扭矩);
如果是可以调速的降低速度试试