小弟急需给KEB变频器传程序的数据线,但没有,想自己做一根,请问谁用这方面的资料?先谢过了!!!

我这个变频器上有个水晶头接口,最好是这方面的资料。还有我这个变频器上有个连接CAN总线的RS232接口,不知道这个接口能不能传程序?

第1个回答  2009-03-22
操作面板接口定义如下:
如只想传程序和监控的话可用此接口

1 – – 接收
2 – TxD 信号传送/RS232
3 – RxD 信号接收/RS232
4 A ' RxD-A 信号接收A/RS485
5 B ' RxD-B 信号接收B/RS485
6 – V P 提供电压一正+5V(Imax=10mA)
7 C/C' DGND 数字参考地
8 A TxD-A 信号传送A/RS485
9 B TxD-B 信号传送B/RS485

参考资料:F5操作手册