回路电阻测试仪的意义和应用是什么

肖华福砖家你别来发模板了,请你别回答我的提问

电力系统中普遍采用常规的双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时,由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的接触电阻值。根据《DL / T 845.4一2004中华人民共和国电力行业标准电阻测量装置通用技术条件回路电阻测试仪》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确度。
回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。

回路电阻测试仪使用了高精度、高稳定度的直流恒流源,可提供100A或200A的固定直流电流输出,克服了传统回路电阻测量仪需调节电流输出的缺点;
本产品使用了精密仪用运算放大器和高精度A/D转换器,结合高性能十六位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度;
本产品采用了宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器,而不是传统的数码管或液晶表头的显示方式,可直观的显示汉字,使得仪器操作显得更加方便、简洁;

产品特性
数据存储与历史数据浏览功能,可存储100组数据,并具有掉电保护功能;
内置高性能温度传感器,自动测量环境温度;可配高速热敏打印机,输出完整试验报告。
超宽量程,真正的高稳定性,高可靠性,高性价比产品。

技术参数
准确度: 0.5%
分辨率: 1μΩ
存储组数: 100组

回路电阻测试仪

输出电流: 100A或200A两档可选
测量范围: 0~5000μΩ(100A档)
或0~2000μΩ(200A档)

高精度SF6气体检漏仪的主要用途是什么
http://zhidao.baidu.com/question/808066073912594652

仪器主要适应于水利电力及工程、电器制造厂、钢铁冶金、电子、石油化工、铁路交通、矿山采矿、消防器材以及原子物理科研部门对充有六氟化硫(SF6)或其他卤素气体(如:氟、氯、溴、碘及1211、氯仿、氟利昂F11、F12、F13、F22等)的设备、容器进行检漏,可以迅速、正确地定性和定量检测。
用于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所作SF6气体检漏,同时也十分适合SF6高压开关厂作为六氟化硫电器设备及出口产品的配套仪器。

GYC-III高精度SF6气体检漏仪是在电力工业部“八五”重点科研项目“SF6检漏仪质量及检漏仪的研制”的基础上根据广大用户反馈意见,结合我国电力系统的实际情况而精心设计的新一代产品。

产品特性
该仪器除了克服国外产品的缺点,吸收其优点外,还具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大、可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点和年泄漏率。

技术参数
  1、最小检测值:0.01μL/L;
  2、检测范围: 10-30μL/L、 100-200μL/L、 300-500μL/L;
  3、响应时间: <1秒; 4、恢复时间:10秒;
  5、示值误差:≤±3%; 6、重复性: ≤1%;
  7、稳定性:零点漂移:<±1%、 量程漂移:<±1%;
  8、指示方法:指示仪表显示和声光讯号;
  9、探枪检测长度:5米;
  10、仪器电源: 220V 50Hz;
  11、使用环境:温 度:5-45℃、 相对湿度:≤±1%
12、整机重量:20公斤
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-20
由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
实际测试场合:
a、高压、中压以及低压断路器;
b、开关回路电阻;
c、大电流汇流排(如铜排、铝排等)连接点电阻,
套管连接处的接点电阻,
电缆连接点电阻以及焊接点处电阻等。
第2个回答  2019-01-04
根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596—1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过 时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
第3个回答  2020-08-19

       目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,新电力部标准DL/T845.4—2004《电阻测量装置通用技术条件:回路电阻测试仪》和新版检定规程JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》作出对测量(隔离)开关、断路器等接触电阻的测量电流不小于直流100A,小电流维持时间不低于60S的规定,确保试验结果准确。 本仪器操作面板采用人体工学设计,符合操作习惯,采用高频开关电源和数字电路技术,适用于开关控制设备回路电阻的测量。测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在直流100A的情况下直接测得回路电阻,测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能,另有50A档位供用户选择;自定义测试时间,设定时间不超过599S,远大于标准规定的60S;是国内能达到0.01μΩ分辨率且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过进口大电流微欧计。符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

第4个回答  推荐于2018-04-01
产品概述

◆根据IEC及国家有关标准规定,高压开关、有载开关等开关设备的回路电阻,直接反映开关触头的接触情况。因此,开关的生产厂、发供电单位及电力建设安装公司等对各类开关设备检验、安装、维护、检修时,必须对回路电阻进行测试。
◆根据规定要求,测试电流不小于100安培或额定电流的1/5。
◆ED0303A型回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。
◆适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。
◆测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻,并用数字显示出来。
◆仪器测量准确、性能稳定,适用于电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻的测试。

主要特点

◆ 采用四端子测量法,消除测试线电阻和接触电阻的影响。
◆ 电流、电压同时测量采样,电流波动对测量精度无影响。
◆ 输出电流分为两档,最大可达500A。
◆ 测试结果稳定,便于记录。
◆ 操作简单,只需按下测试键,即可得到回路电阻值和电流值。

技术指标

◆ 测量范围:1~1999uΩ
◆ 分 辨 率:1uΩ
◆ 测试电流:≥100A
◆ 测量精度:0.5%
◆ 显示方式:电流 :三位半LED
◆ 电阻 :三位半LED
◆ 工作方式:连续
◆ 工作电源:AC220V±10%本回答被网友采纳
相似回答