显示器的VGA接口插到主板上跳闸

今天装了一台机器,我是卖品牌机的,偶尔组装,虽然不是专长,但是也装过百八十台,今天发生的事情,我感到很奇妙,用我所学的科学知识解释不通。所以来请教大家了。今天用的是华硕H61的小板子,最小的那种,只带VGA,没有HDMI和DVI,用的金河田SMART II 机箱,金河田355电源,额定220W的,金士顿4G 1600内存,窄版行货,G2020散片,INTEL的盒装CPU拆下来的散热器,旧的160G硬盘,希捷的,SATA口,没用光驱。机器都装好后,准备安装系统,因为还没用扎带绑线,主机平放在玻璃材质的柜台上边,先插了VGA线连接显示器,用的自己的联想15寸LCD液晶,很老的,但是挺抗用。键盘鼠标USB的接好。最后插电源线,可是电源线刚刚一插我们铺位的电闸直接跳了。我们是电脑城里边租的柜台,不会是负荷过高的原因,因为同时安装多台机器也没出过问题,而且还有饮水机。我最先怀疑的是电源的问题,没敢再次尝试,把机箱提到卖电源的那里,试了一下其妙的运行起来,没有连接显示器。然后我又把机器拿了回去,又像第一次接好线,但是这次是最后接的VGA线,主机电源线已经接好,VGA接头与主板上的VGA接口刚刚碰到的时候,柜台电闸又跳了,我又怀疑是主板问题,把主机放到临柜台插电源点亮,主机可以亮。然后拿到我柜台不接显示器直接点亮,主机也运行起来,没有跳闸。后多次尝试 猜测显示器的VGA接口触碰到机箱任何金属部位都直接导致跳闸,当然触碰到主板的VGA接口也会跳闸,随后我把主机又提到发主板的那里,奇妙的是,用他们的显示器没有出现同样的状况,我在那里装完系统回来了,回来之后还是同样跳闸,晕了,那肯定是显示器的问题了,随后对显示器进行测试,使用多个主机和笔记本试验都没有出现跳闸现象,只有和这个主机发生跳闸。谁能帮我解释下?有分送!

呵呵,楼主虽然组装过很多电脑,也算是电脑界的内行了,但对于配电系统,楼主的知识还是有点匮乏。
你注意看一下,发生跳闸的开关应该是“漏电断路器”吧。
首先,正常情况下,三孔插头中的最上面孔应该是接地的,这你应该知道。对于电脑主机的ATX电源来说,进线中的地线直接与外壳相连,同时地线与火线、零线之间分别用一个小瓷片电容连接。而在电源的二次侧,虽然一次侧与二次侧之间有着严格的电气隔离,但由于二次侧公共线也直接连接机壳地,因此实际上,二次侧也是与市电共地的。正常情况下,显示器VGA插头公共线与主机VGA插座之间没有电压(电位相等或者电位无法比较),因此也就没有电流流过。当二者之间出现电压时,情况就不一样了。如果是显示器漏电,则电流从显示器VGA插头公共线流出,通过主板公共线连接机壳,而机壳又真正接地,这就构成了一个回路,此时流过VGA的电流就是漏电电流。漏电电流的产生使得显示器的电源回路出现了剩余电流(此时火线电流=零线电流+漏电电流),而漏电断路器就是依靠检测回路中剩余电流的大小来实施保护的,一旦回路中剩余电流超过该漏电断路器的保护阈值,漏电断路器就会立即跳闸断电切断该回路。这只是一种可能,还有一种可能是电脑主机没有真正接地,而显示器接地了,主机通过VGA和显示器与地构成回路,漏电电流也经过VGA电缆,也会引起主机所在回路的漏电保护装置动作。还有一种可能,就是这两个设备都没有接地,并且处于不同的相线上,这种情况只是有可能引起跳闸,不过我感觉还是有可能出现的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-17
换根7芯的VGA线试试。
相似回答