55问答网
所有问题
4~20mA信号的变送器能并连接线,供出两个信号吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-25
变送器一般是下位机,可以一主机多从机,不可以一从机多主机。如果要这样的话,就需把两个主机的采集的时间完全错开。才行,反正同时是不可能的 。会出现数据错乱。
追问
变送器发出的是电流信号,并联了不会产生分流吗?这样数据就不准确了吧.
追答
如果你要采集,请把时间错开采集,这样就不会了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/84GeI8LGL.html
其他回答
第1个回答 2013-10-25
可以的,但两个读取的结果是一样的数据。
第2个回答 2013-10-25
有一种隔离栅可以实现一进两出的功能。
你要是仪表出线给两套PLC或者二次表的话,需要串联起来,并且电缆不宜太长。
相似回答
两个4~20mA信号可以
串联
吗?
答:
可以接两个仪表
。使用串联的方法,加起来的阻值必须要小于仪表电流输出的最大阻值。4~20mA理论传输距离是1000米,但实际现场应用几百之内还是可以正常使用的。所以串联也不会出现任何问题;如果为了保险起见,最好增加一个一进两出的信号隔离变送器。下图为接线示意图:自己画的不太美观。注意事项:1、接...
压力
变送器信号
能否同时供给
两个
PLC吗
答:
能同时供给两个PLC
。压力变送器输出信号一般都是4~20mA,带载能力750Ω,不考虑传输线路的线阻,理论上可以按照串联的接线方式同时给三个PLC传输信号。但不推荐这种方式,因为信号线路为大串联,一处线路有故障就会导致所有PLC失去信号从而造成系统问题。现在压力变送器大都是二线制,建议在压力变送器信...
4
-
20ma
电流信号分配
器可以
分出几
个信号
?同时兼带隔离作用
吗?
价格...
答:
你好,我是销售4-
20ma
电流信号分配隔离器的我来告诉你,一般常规
的可以
一分二 ,分三 分四比较少,兼带隔离作用,兼带24V馈电功能 1采用信号隔离器+非隔离卡件比采用隔离卡件便宜。价格300内就搞定 2信号隔离器比隔离卡件在隔离能力、抗电磁干扰等方面性能更加优越。3 信号隔离器应用灵活,而且它还有...
两个
同样的功率
变送器
输出端(
4
-
20mA
)能否串联使用?
答:
不能
,你的假设不成立,因为输出同为4~20mA的变送器,的供电电源是24V左右,但是两个同功率的仪表串联起来的话,就是一个分压的功能,最多每个变送器嘴多能使用12V的电压,这个还是排除电源本身的消耗电压,这样两块表都处于无法使用状态。就算你的仪表上电了,但是,在一个回路中电流绝对不是实际的...
压力
变送器
怎么
接线?
答:
一般压力
变送器4
-
20mA
都是2线制,24V供电,输出4-20mA电流信号,压力变送器到现场后好多人不知道怎么
接线,
下面是压力变送器现场接线步骤。打开压力变送器后盖,你会看到有
四个
接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个...
大家正在搜
变送器的输出信号是什么
变送器输出的标准电流信号为
变送器输出的标准化信号
信号隔离变送器接线图
信号隔离器变送器
远距离传送信号变送器
变送器输出信号有哪些形式
电脑出现信号线无连接
模拟量信号变送器
相关问题
输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号
压力变送器,接线,信号线 请问这个是变送器需要再接电源吗?是...
输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号 ...
变送器是两线制,输出4-20ma的压力信号,但是接收器是4线...
变送器为什么选择4-20mA作传送信号
变送器为什么选择4-20mA作传送信号?
4-20ma模拟信号两线制怎么接线
三线制的变送器,但是接收信号的卡件只能接收4-20mA的信号...