墙壁上的开关里为什么没有零线?

墙壁上的开里,有三根线(一根红的.一根红花的,一根蓝的)以我判断,那根红的是供电公司供过来的,红花的和蓝的是灯的开关的火线与零线.
由供电公司供过来的电为什么没有零线,不回流灯为什么可以亮?这不符合电学的回流问题啊!

现在供电公司供到户的一般都是零火线加地线3条线入户,而灯开关一般是不进零线和地线的,只有火线和控制线,希望能帮到您。

    三相电的星形接法将各相电源或负载的一端都接在一点上,这一点叫做中性点,可以将中性点引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。三相电的三角形接法没有中性点,也不可引出中性线。

    电压是两点间电位差,有了电压,电荷就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。

    电路区别

    零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。

    地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
现在供电公司供到户的一般都是零火线加地线3条线入户,而灯开关一般是不进零线和地线的,只有火线和控制线,即火线进开关,控制线从开关出来到灯,而灯的另一端才接零线,这样才能形成回路。
而插座则需要火零地三条线,如果入户电源没有地线的话,则应从零线进漏电开关前引一根出来作为地线使用(这里要注意,该线不经过漏电开关才能做地线)本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-26
供电公司供给普通单相居民用电进户线为一根火线加一根地线共两根线. 你所说的三根线中红线和蓝线为供电公司进户线而红花的线应该是你家的电力保护零线(pe线).家中的照明电接法按电工规范应是火线经开关.此接法是为了居民更换灯炮时安全.
第3个回答  2013-10-26
通过与墙壁的接触可能导电。零线就是那墙壁拉