框架房柱子歪了会有多安全隐患

本人在老家盖了五层框架结构的房子,柱子与柱子间的距离是3.54米、3.57米,第一层柱子高度4.5米,二层以上3.3米,因施工方的原因,第一层有4根柱子不同程度歪斜(边角的房间),其中有一根歪斜超过5CM,想了解会会有多大安全隐患,有什么补救方法,跪求各方建筑师、建筑设计师帮忙,谢谢!

如果是正常设计,没有偷工减料,虽然偏差已超规很多,不能通过验收,但安全隐患不是很大,没有好的补救措施。发生地震,你家先遭损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-29
最大偏差为8mm,这样显然是远超过规范了。
规范规定:不符合验收规范的,不合格,不能验收;但通过加固后可以验收。
建议适当把柱子在倾斜方向加宽100mm左右,取正。上下通过植筋方法配一些钢筋,支模,浇筑混凝土与原柱为一体。
第2个回答  推荐于2017-09-18
  柱子是框架结构中最主要的承重构件,大多为偏心受压构件,其截面变形能力远不如以弯曲作用为主的梁。因而要保证柱足够的承载力和必要的延性,具有足够的抗剪能力,在弯曲破坏之前不发生剪切破坏。
  一、 柱主筋偏位产生原因:
  柱轴线放线不准确;柱模板搭设支撑不牢;柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了;浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松;人为踩踏、来回泵管的拖拉等。
  二、 柱主筋偏位的安全隐患:
  柱主筋偏位在工程中常会遇到并容易被忽视,认为柱主筋移位对建筑物本身没有多大影响。我们可从两方面来讲它的隐患。
  一从施工角度考虑,会影响柱子定位和柱模板支设;影响局部柱主筋保护层厚度,钢筋易被锈蚀,粘结锚固不够,钢筋不能充分受力。
  二从设计要求上讲,当梁柱节点柱纵筋顺直,柱筋能正常工作。当钢筋折曲时会使柱端受力发生变化,从而导致框架结构受力状况不符合设计设想,节点上端处柱弯矩值会增大,柱承载能力要求会提高,从而难以保证结构安全度,留下隐患。
  三、柱主筋偏位的预防:
  1、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工,钢筋应绑扎牢固。柱箍筋下料制作的控制,制作柱箍筋时,一定要保证箍筋里皮尺寸。搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣,垫块采用梅花点式分布。
  2、柱插筋插入基础底板要大于40d,钢筋骨架应符合设计的骨架形状和尺寸,并用箍筋与柱子主筋在锚固入构件上表面焊接固定,该处标高上500 mm处绑扎固定,底部与底板钢筋焊接,以固定柱子插筋,防止浇筑混凝土时,钢筋发生位置偏移。
  3、在楼面模板上画上柱截面边框尺寸线,柱主筋用两个箍筋分别在楼面标高处和楼面上500 mm处固定,根据已放好的柱截面边框线,在紧靠柱主筋骨架四边用木板条牢固地固定住。
  4、浇筑混凝土前,详细检查柱筋位置是否符合设计要求,固定措施是否牢固可靠。
  5、浇筑混凝土时防止振动不当,把纵筋骨架振松,防止来回泵管的拖拉。并派钢筋工专门负责修整钢筋的位置,防止柱筋、墙筋偏位。