西餐厅用电70KW 我选用电缆ZRYJV-0.6/1KV-3*35+2*16配断路器DZ20L-160/4300 160A这样配线和开关对吗

如题所述

总功率70KW,三相380V时电流还不到140A,西餐厅应该是单相220V设备居多,而且平均分配在三相电源上,因此,选用3×35+1×16平方阻燃电缆和160A断路器足够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-11
YJV 4×25平方阻燃电缆和140A断路器