断路器分、合闸操作有哪些操作注意事项?

如题所述

答:断路器分闸或合闸是电路通断的两个最主要的操作步骤。操作时一般应注意以下几点。(1)断路器分闸:1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所控制的回路电流应降至零,绿灯亮,现场检查机构位置指示器指示在分闸位置。(2)断路器合闸:1)合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离开关均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置信号指示正确。2)操作断路器控制把手注意用力要掌握适度。控制把手扭至合闸位置,观察仪表指示出现瞬间冲击(空短线路无此变化),待红灯亮后才可返回,不能返回过快致使断路器来不及合闸。3)操作合闸后,检查断路器合闸回路电流表指针回零,并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示,分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-21
断路器具有灭弧能力,能切断负荷电流和短路电流,是进行倒闸操作的主要设备。但是在操作时,由于断路器本身的故障或对断路器使用不当,也可能发生事故。最严重时,可能发生断路器爆炸,不仅造成设备严重损坏,甚至会引起火灾。
当电力系统的最大短路容量超过断路器的遮断容量时,一旦发生短路,由于电动力稳定和热稳定不能保证,可能引起断路翳爆炸。所以在倒闸操作前必须考虑断路器的遮断容量能否满足系统要求。当遮断容量不足时,必须从各方面采取措施,如通过改变系统的运行方式来降低短路容量等。在操作断路器时还应注意以下事项:
(1)在进行断路器开、台操作时,不论采用什么机构,都应迅速果断,将操作把手迅速扳到终点,直到指示断路箭已经台闸或开闸良好的标示灯亮了以后,才算操作完。
在断路器开闸后,如果还要将两则的隔离开关拉开,为了防止在操作时有人误将断路箭合上造成带负荷拉隔离开关的事故,操作前应在断路器的操作把手上县挂“不可合闸!”的警告牌,然后到安装该断路器的地点,检直开、合闸指示骼和其他能表示断路体开、台闸状态的部件,确认断路箭已断开后方可操作隔离开关。
(2
)在断路器开闸结束后,如需要断路器停用检修,或在有关二次线及继电保护自动装置回路上进行工作,则将断路器的操作电源断开。
(3
)电动操作的断路器,其合闸速度与操作电源的电压是否正常有关。当电压降低时,由于合闸功率不足,将使合闸速度减低,这时容易发生断路器爆炸事故。因此在操作前应检查直流操作电压。
(4
)在断路器合闸送电前,应检查控制该断路器的有关继电保护和自动装置,使其置于使用位置,以便以合闸后发生事故时能正确动作将故障切除。
(5
)合闸时操作人员应注意监视有关表计指示情况,尤其是要监视电流表和电压表。如发现有事故象征须立即将其切断。合闸后还应检直各相电流电压是否平衡,以便及时发现异常现象加以处理。