标号为32.5的普硅水泥能做出C50的混凝土吗?其配合比是什么?

如题所述

二、工程要求:
1.强度等级:C50普通混凝土;
2.混凝土坍落度:70~90mm(考虑夏季施工及罐车运输,SL可稍大些);
3.拌和方法:机械 ; 捣实方法:机械.
三、使用部位:威乌线辛庄子至邓王段高速公路K11+300~K22+700段桥涵工程(主要构件预制)。
四、材料要求:
1.水泥:山水集团东营分公司,东岳牌P·O42.5R;
2.砂:临朐弥河砂场,中砂;
3.石子:青州五里镇,碎石, 最大粒径31.5mm, 16~31.5mm单级配(1号碎石)与10~20mm单级配(2号碎石)合成为5~31.5mm连续级配, 1号碎石占40%, 2号碎石占60%。
4.水:饮用水。
5.外加剂:淄博华伟NOF—1C高效缓凝减水剂,掺量为水泥重量的0.8%,减水率25%。东辰建筑科技有限公司DCI-1型阻锈剂,掺量为水泥重量的1.5%。
五、混凝土配合比设计:
1、基准配合比设计:
①试配强度: fcu.0= fcu.k+1.645σ=50+1.645×6=59.9(MPa)
②计算水灰比: W/C=aa·fce/(fcu0+aa·ab·fce)
=0.46×42.5/(59.9+0.46×0. 07×42.5)=0.32
根据经验,水灰比取0.31,该水灰比符合规范要求,故
W/C=0.31
③计算用水量: mw0按经验选取205(kg/m3) 掺高效减水剂0.8%,减水率25%,则
mw0=205×(1-25%)=154 (kg/m3)
④计算水泥用量: mc= mw0÷W/C=154÷0.31=497 (kg/m3)
该水泥用量满足规范要求
⑤计算减水剂用量:mj=497×0.8%=3.976(kg/m3)
⑥计算阻锈剂用量:mz=497×1.5%=7.455(kg/m3)
⑦计算砂率: βs0按经验选取36%
⑧计算砂石重量,设混凝土密度为2460kg/m3。
497+ms0+mg0+154+3.976+7.455=2460
36%=ms0/(ms0+mg0)×100%
解之得:ms0=647(kg/m3) mg0=1151(kg/m3)
1号碎石料: 1151×40%=460(kg/m3)
2号碎石料: 1151×60%=691(kg/m3)
⑨初步配合比:
水泥:砂:1号碎石:2号碎石:水:减水剂:阻锈剂
497: 647 : 460: 691: 154: 3.976 : 7.455
1 : 1.30: 0.93:1.39: 0.31: 0.008 : 0.015
试拌30L,则各档材料用量为:
材料名称 试拌用量(kg) 校正用量(kg)
水泥 14.91 无
砂 19.41 无
1号碎石 13.8 无
2号碎石 20.73 无
水 4.62 无
减水剂 0.1193 无
阻锈剂 0.2236 无
实测拌和物性能良好,坍落度90mm;实测混凝土密度为:
(14.15-1.091)/5.30×1000=2460kg/m3;
计算密度=497+647+1151+154+3.976+7.455=2460 kg/m3;
则:∣2460-2460∣/2460=0
根据JGJ55—2000《混凝土配合比设计规程》,当混凝土表观密度实测值与计算值之差的绝对值与计算值的比值不超过2%时,该配合比可不做调整。
则基准配合比确定为(编号为020-1):
水泥:砂:1号碎石:2号碎石:水:减水剂:阻锈剂
497: 647 : 460: 691: 154: 3.976 : 7.455
1 : 1.30: 0.93:1.39: 0.31: 0.008 : 0.015
水灰比W/C=0.31,砂率βs0=36%;
2、调整配合比(编号为020-2),在基准配合比020-1的基础上水灰比增加0.02,砂率增加1%,则:
①水灰比:W1/C1=W/C+0.02=0.31+0.02=0.33;
②砂率: βs1=36%+1%=37%;
③用水量: mw0=154(kg/m3) ;
④计算水泥用量: mc= mw0÷W/C=154÷0.33=467(kg/m3)
根据规范要求,该水泥用量满足规范要求。
⑤计算减水剂用量:mj=467×0.8%=3.736(kg/m3)
⑥计算阻锈剂用量:mz=467×1.5%=7.005(kg/m3)
⑦计算砂石重量,设混凝土密度为2460kg/m3。 467+ms0+mg0+154+3.736+7.005=2460
37%=ms0/(ms0+mg0)×100%
解之得:ms0=676(kg/m3) mg0=1152(kg/m3)
1号碎石料: 1152×40%=461(kg/m3)
2号碎石料: 1152×60%=691(kg/m3)
则020-2配合比确定为:
水泥:砂:1号碎石:2号碎石:水:减水剂:阻锈剂
467: 676 : 461: 691: 154: 3.736 : 7.005
1 : 1.45: 0.99:1.48: 0.33: 0.008 : 0.015
试拌30L,则各档材料用量为:
材料名称 试拌用量(kg) 校正用量(kg)
水泥 14.01 无
砂 20.28 无
1号碎石 13.83 无
2号碎石 20.73 无
水 4.62 无
减水剂 0.11208 无
阻锈剂 0.21015 无
3、调整配合比(020-3),在基准配合比020-1的基础上水灰比减少0.02,砂率减少1%,则:
①水灰比:W2/C2=W/C-0.02=0.31-0.02=0.29;
②砂率: βS2=36%-1%=35%;
③用水量: mw2=154(kg/m3);
④计算水泥用量: mc2= mw2÷W2/C2=154÷0.29=531(kg/m3);
该水泥用量满足规范要求
⑤计算减水剂用量:mj=531×0.8%=4.248(kg/m3)
⑥计算阻锈剂用量:mz=531×1.5%=7.965(kg/m3)
⑦计算砂石重量,设混凝土密度为2460kg/m3。
531+ms0+mg0+154+4.248+7.965=2460
35%=ms0/(ms0+mg0)×100%
解之得:ms0=617(kg/m3) mg0=1146(kg/m3)
1号碎石料: 1146×40%=458(kg/m3)
2号碎石料: 1146×60%=688(kg/m3)
则020-3配合比确定为:
水泥:砂:1号碎石:2号碎石:水:减水剂:阻锈剂
531: 617 : 458: 688: 154: 4.248 : 7.965
1 : 1.16: 0.86:1.30: 0.29: 0.008 : 0.015试拌30L,则各档材料用量为:
材料名称 试拌用量(kg) 校正用量(kg)
水泥 15.93 无
砂 18.51 无
1号碎石 13.74 无
2号碎石 20.64 无
水 4.62 无
减水剂 0.12744 无
阻锈剂 0.23895 无六、确定理论配合比:
设计编号 试配强度(MPa) 水灰比 灰水比 水泥用量(kg/m3) 坍落度(mm) 配合比 7d抗压强度(MPa) 28d抗压强度(MPa)
020—1 59.9 0.31 3.226 497 90 1 :1.30: 0.93:1.39:0.31:0.008 : 0.015 61.6 67.0
020—2 59.9 0.33 3.030 467 85 1:1.45:0.99:1.48: 0.33:0.008 :0.015 49.3 54.9
020—3 59.9 0.29 3.448 531 90 1:1.16:0.86:1.30:0.29:0.008:0.015 57.4 61.5根据28天立方体抗压强度试验结果,确定设计编号为020—1的配合比为理论配合比,则:水泥:砂:1号碎石:2号碎石:水:减水剂:阻锈剂
497: 647 : 460: 691: 154: 3.976 : 7.455
1 : 1.30: 0.93:1.39: 0.31: 0.008 : 0.015
水灰比W/C=0.31,砂率βs0=36%;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-15
不能,没有符合的配合比。最低是大于42.5以上强度等级的水泥才能施工c50混凝土。
第2个回答  2013-10-19
32.5的水泥绝对配不出C50的砼,因为水泥本身的强度都达不到C50,怎能配出C50的砼呢?
第3个回答  2013-10-19
做不到
相似回答