55问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑的自然排烟形式
高层建筑
设置防烟、
排烟
设施的范围有哪些?求答案
答:
⑴长度超过20m的内走道;⑵面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间;⑶
高层建筑的
中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。2.高层建筑的下列部位应设置独立的机械加压送风设施:⑴不具备
自然排烟
条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室;⑵采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备...
高层建筑
有哪些消防系统?
答:
5、防排烟系统:防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置
形式
楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。
高层建筑的
防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗
的自然排烟
设施。6、防火卷帘门是一种适用于建筑物较大...
不具备
自然排烟
条件?
答:
②面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。③
高层建筑的
中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。(2)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,宜采用
自然排烟方式
。(3)一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类...
什么情况下设置防烟楼梯间,封闭楼梯间
答:
其优点是既可靠外墙设置,亦可设在
建筑物
内部,平面布置十分灵活且
形式
多样;缺点是排烟比较困难,位于内部的前室和楼梯间须设排烟装置,以此来排除侵入的烟气,不但设备复杂、经济性差,而且效果不易完全保证。当靠外墙时虽可利用窗口
自然排烟
,但受室外风向的影响较大,可靠性仍较差。防烟楼梯间与封闭楼梯...
高层
住宅
建筑
都有通风井吗?一般在什么位置?在图纸的什么地方能反映出来...
答:
高层
住宅建筑不一定有通风井,根据需要设置通风井。一般通风井是垂直向上的通道结构,就象“井”一般,所以称为通风井。通风井的一头连接地下
建筑的
空间,另一头开放于地面空间,通风井中装有一定规格的排风机,利用排风机的抽力和通风井
的自然
拉力,将地下建筑内的气体派放到大气中去。对于单一的通风系统...
防
排烟
空调通风系统常见的几个问题
答:
12、送风口设置位置偏高,
排烟
口设置位置偏低。13、一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类
高层建筑的
建筑面积超过100m2的地下室未设机械排烟系统。14、一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的无直接
自然
通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道未设机械排烟系统。15、...
防
排烟
执行机构属于消防还是通风工程?
答:
高层建筑的
防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗
的自然排烟
设施。防排烟系统是防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械
排烟方式
或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。
gb50016-2014 防烟楼梯间 应符合哪些规定
答:
4、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙 级防火门,并应向疏散方向开启;当
高层建筑
内部发生火灾时,应迅速采取防烟和
排烟
措施,对着火区实行排烟控制,使火灾中产生的烟气和热量能迅速地排除,以利人员的安全疏散和消防扑救;对非着火区及疏散通道等采取机械加压送风的防烟措施,阻止烟气侵入...
防烟风机和
排烟
风机气体流动方向是否一致
答:
高层建筑的
防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设排烟设施。利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织
的自然排烟方式
。
高层建筑排烟
口的净面积应该如何计算
答:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。8.1.3.3
高层建筑的
中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械
排烟
设施:8.4.1.1 无直接
自然
通风,且长度超过20m的内...