民用
建筑
设计防火规范的灭火
答:
7.5.6
高层建筑消防
给水系统应采取防超压措施。 7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00㎡的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场...
高层建筑消防
排烟问题
答:
您所指的排烟风管,应该属于机械防(排)烟的范畴。对于住宅
建筑
有防(排)烟要求的空间主要是公共空间,即疏散部位。这一点《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《
高层
民用建筑设计防火规范》GB 50045-95有严格的要求。您的小区高层没有排烟风管应该同时满足下几种情况:楼梯间、
消防
电梯间前室或合用...
一级
消防
工程师新规范规定
高层
民用
建筑
的防火分区最大允许建筑面积是多...
答:
一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:设置在
高层建筑
内时,不应大于4000m²。根据《建筑设计防火规范》编号为GB50016-2014,规范第5.3.1条。不同耐火等级建筑的允许建筑...
如何有效预防
高层建筑
火灾?
答:
加强防火设计
高层建筑
一般不同于一般的低矮建筑,高层建筑一旦发生火灾,现有的
消防
装备已不能满足高层灭火需求,目前,国内云梯车能达到的高度一般不超过100米,如果几百米的高的高楼发生火灾,很难依靠外部力量灭火,因此,这就需要我们在高层建筑设计的初期要充分地考虑到建筑物的具体位置、防火的间距、...
高层
住宅楼
消防
楼梯的标准宽度是多少
答:
根据《高层民用建筑设计防火规范》的相关规定:6.1.9
高层建筑
内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表6.1.9的规定。6.1.10 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过...
高层
住宅
建筑
应当每月至少开展几次防火检查
答:
高层
住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查,高层公共建筑应当每半个月至少开展一次防火检查,并填写检查记录。像是机关、团体、企业、事业等单位应当按照消防技术标准,定期组织对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养,对
建筑消防
设施每年至少进行一次全面检测,确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备...
高层
首层大堂有什么
消防
规定
答:
2、当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的
消防
车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通。3、穿过
高层建筑
的消防车道,其净宽和...
高层建筑
必须安装
消防
电梯吗?
答:
一类高层公共建筑必须安装
消防
电梯。
高层建筑
设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。《高层民用建筑设计防火规范》7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:1、建筑高度大于33m 的住宅建筑;2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面积...
消防
法规定超过多少米以上住宅必须安装烟感报警器
答:
《高层民用建筑设计防火规范》9.4.1条明确要求:建筑高度超过100米的
高层建筑
,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。所以高层建筑户内是需要安装烟感的。高层建筑应符合下列规定:1、 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。2、 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。3、...
1百米以上的
高层建筑
其1百米以上部分要设
消防
救援窗吗?
答:
2、100m以上是 公共建筑还是 住宅建筑。 这个具体100米以上部分你们设计图纸上应该有,如果没有可以咨询设计单位。3、救援场地和入口
高层建筑
应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小子一个长边长度的底边连续布置
消防
车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大子4m。4、 你可以参考下图 引用规范。5、...