55问答网
所有问题
当前搜索:
风管漏风量测试仪怎么用
风管
的强度
试验采用
什么
测试仪器
答:
风管
耐压强度及
漏风量测试
方法主要适用于定型工艺制作的风管进行检验或抽查检验,以保证和控制风管的制作质量,从而确保风管系统的安装质量。测试方法对测试装置、
测量仪
表、测试方法以及测试参数的允许值均提出了具体的规定,并以此将我国风管制作的检测方法统一在一个标准上。测试方法提出的金属风管加载80...
空调工程施工技术工艺及验收标准?
答:
熟悉审查图纸→施工机具与人员准备→通风管道及部件的加工制作→通风管道及部件的安装→通风空调设备安装→
风管漏风量测试
→风管保温→通风空调系统试运转及试验调整→工程交工验收3、主要施工方法(1)熟悉审查图纸(2)施工机具与人员准备依据总体施工进度计划,确定各主要工种和辅助用工的需要量计划,以及根据工程进度合理...
空调
风管
严密性的具体
检测
方法
答:
复合材料
风管
以及采用非法兰形式的非 金属风管的允许
漏风量
,应为矩形风管规定值的50%;4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5 倍;5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5 级净化空调系统按高压系统风管的规定。专业的第三方
检测
机构,科标可以检测...
空调
风管
最大漏光点数是多少?哪条规范规定的?
答:
国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。空调
风管
最大漏光点数为每100米16个。空调净化系统风管漏光
检测
应用于风管系统安装严密性(即
漏风量
)
测试
方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验。
矩形
风管
允许
漏风量
计算公式
答:
矩形
风管
的允许
漏风量
计算公式每平米每小时多少立方米 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 4.2.5 风管必须通过工艺性的
检测
或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: ...
防排烟系统
风管
的安装要求
答:
3. 漏光及
漏风量测试
是检测
风管
严密程度的方法,应使用具有一定强度的安全光源,如低压灯100W带保护罩的低压照明灯或其他低压光源。检测中如发现条缝形漏光,应立即进行密封处理。4. 漏风量测试应使用检验合格的专用
测量仪
表或符合国家标准的计量元件搭建的测量装置。测试装置可采用风管式或风室式,风管...
风管
严密性漏光法检测和
漏风量测试
两个记录都要做吗还是就做一个就行...
答:
规范是这样规定的:
风管
系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法
检测
。所以低压风管系统可采用漏光法检测合格的前提下可不做严密性检验。
对
风管
严密性
试验
可用漏光法
检测
的条件是什么
答:
风管
系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。 低压风管系统的严密性试验,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测;中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,做
漏风量测试
的抽验;高压风管系统应全部进行漏风量测试。
通风空调系统安装注意哪些方面
答:
矩形
风管
的允许漏风量应符合规范要求。低压系统风管的严密性检验在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率作
漏风量测试
。中压系统风管的严密性检验在漏光检验合格后,选用专用漏风
测试仪
做漏风量抽检。高压系统风管的严密性检验均需做
漏风量试验
。本条内容来源于:建筑...
漏风量怎么
计算?
答:
漏风量
根据供暖通风空气调节施工规范中条款进行计算。首先判断
风管
属于高压、中压或者低压。然后选择对应公式进行计算。
<涓婁竴椤