55问答网
所有问题
当前搜索:
额定电压un
为什么功率因数中的U= UdUe?
答:
由于有功功率:P=UI COSφ,当U和I为定值时,P∞COSφ ,这就是说在电源提供同样的视在功率UI情况下,有功功率P与功率因数COSφ的大小成正比。电源设备的容量都是根据
额定电压UN
和额定电流IN确定的,因此其额定视在功率为SN=UNIN。它表示该设备允许输出的最大有功功率。假如负载COSφ=1,P=UNIN...
有一直流电源,其额定功率Pn=200W,
额定电压
为
Un
=50V,内阻Ro=0.5欧,负载...
答:
有一直流电源,其额定功率Pn=200W,
额定电压
为
Un
=50V,内阻Ro=0.5欧,负载电阻Rl可调。试求额定状态下电流In及负载电阻值... 有一直流电源,其额定功率Pn=200W,额定电压为Un=50V,内阻Ro=0.5欧,负载电阻Rl可调。试求额定状态下电流In及负载电阻值 展开 我来答 1...
电流互感器如何选型。
答:
主要是根据线路电流的大小进行电流互感器的选型。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的
电压
信号。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心...
三相鼠笼式异步电动机铭牌上都表示什么
Un
是指相
电压
还是线?In呢?_百 ...
答:
Un
是指
额定
线
电压
,In是额定电流,此外还有功率因数(cosφ),效率η,转速等
变压器的短路
电压
和阻抗电压怎么算?
答:
变压器的阻抗电压(短路电压)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与
额定电压Un
之比的百分数。变压器的阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时...
变压器
额定
容量的计算公式是什么?
答:
注意问题:首先变压器的
额定
容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
变压器
Un
:10±5%
电压
1档是多少 2档是多少有规则?
答:
这是一台高压侧
额定电压Un
=10±5%kV的变压器,其分接开关有3个档:10kV、10.5kV(10+10×5%)、9.5kV(10-10×5%)。电压一档差0.5kV,这是国标的一种。还有一种是一档差0.25kV,共5档,即Un=10±2×2.5%kV。
某三相异步电动机的
额定电压
为380V,其交流耐压试验电压为( )。求教
答:
一、
额定电压Un
为380V的三相异步电动机交流耐压试验电压 一般情况下,额定电压为380V的三相异步电动机交流耐压试验电压=2Un+1000=2*380+1000=1760V 二、三相异步电动机的交流耐压试验 交流耐压试验是破坏性试验,耐压试验要在专用的试验台上进行,每一个绕组都应轮流对机座做绝缘试验,此时试验电源的...
某三相异步电动机的
额定电压
